Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
Peter Munka:
Ak myslite stav bez poruchy, kde pracovny prud tecie medzi L a N, tak sa nestane nic, sucet prudov a teda aj vysledne magneticke pole je nulove. Mam to vyskusane cez 1 kW odporovy spotrebic za vykonovou diodou.
Iny pripad je vybavenie chranica unikajucim prudom do PE za jednocestnym usmernovacom, tam uz AC nemusi reagovat spravne.
Pavel Čermák:
Teorie je mě zhruba známa, jde mě spíš o praktickou zkušenost z revizí
starších instalací, kde se běžně vyskytují AC chrániče. Doporučovat výměnu za A.?
Jan Franěk:
Citace: Pavel Čermák 04.07.2023, 19:54
Teorie je mě zhruba známa, jde mě spíš o praktickou zkušenost z revizí
starších instalací, kde se běžně vyskytují AC chrániče. Doporučovat výměnu za A.?
Což o to, doporučovat můžete. Nicméně by to chtělo podložit i správným argumentem. Například citací normy, kde se praví že tam kde se mohou vyskytovat i DC složky, například ze spínaných zdrojů, by měl být nasazen chránič typu A. Můžete tuto složku případně i změřit a opřít se o tyto hodnoty se svým doporučením. Jak se k tomu pak postaví investor, je jeho odpovědnost.
Kamil Novák:
Citace: Pavel Čermák 04.07.2023, 19:54
Teorie je mě zhruba známa, jde mě spíš o praktickou zkušenost z revizí
starších instalací, kde se běžně vyskytují AC chrániče. Doporučovat výměnu za A.?
Z mých zkušeností, kdy někteří vlastníci (provozovatelé) nejsou schopni nebo spíš ochotni odstranit ani závady kategorie "A" soudím, že doporučení na výměnu RCD typ AC za typ A (nebo dokonce B) bude dobré akorát pro vaše klidné spaní.
BTW: zrovna včera jsem upozorňoval jednu doktorku v Praze, že je sice hezké, že má nedávno zrekonstruovan ou ordinaci, ale že tam měli elektrikáři dát právě RCD char. A (nebo B), která jsou ve zdravotnictví povinná.
Vzápětí mi volal její manžel (který to asi platil), že tam ta "áčka" mají, protože si pamatuje na jejich vysokou cenu. Ujistil jsem ho, že možná zaplatil "áčka", ale má tam AC...
V tomto případě budou mít asi elektrikáři co vysvětlovat a ta "áčka" rychle dodají. (box)
František Šohajda:
Citace
Z mých zkušeností, kdy někteří vlastníci (provozovatelé) nejsou schopni nebo spíš ochotni odstranit ani závady kategorie "A" soudím, že doporučení na výměnu RCD typ AC za typ A (nebo dokonce B) bude dobré akorát pro vaše klidné spaní.
A podle jaké normy je to závada, když mám instalaci 15-20 let a mám tam AC?? To bych chtěl vědět?......
Myslíte že v nemocnici kde jsou 1000-ce chráničů AC bude někdo investovat na jejich výměnu?? To by vás hnali rychlém krokem! (box)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana