Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
Jiří Blažej:
Stykač Noark Ex9CH25 40 je použit v elektroinstala ci FVE, většinu času (prakticky trvale) je sepnutý. Investorovi se nezdá jeho teplota.
Byly pořízeny IR fotografie místa (nastavení emisivity pro přesné měření není specifikováno). Je takové ohřátí možné?
Jiří_Hrubý:
Má nastavený úzký rozsah, proto to vypadá dramaticky, ale jinak obecně relátka na termosnímku takhle svítí běžně.
Pavel Čermák:
Jinak, je-li to stykač blokování FVE, tak ten se zásadně používa s NC kontakty a při reg.
zásahu PDS teprve sepne. Takto jsou zbytečné ztráty a oteplení rozvaděče.
(i když jen cca 2W).
Václav Třetí:
Stykače hřejí, to je obecný fakt, se kterým se nedá nic dělat. Ovšem teplota u stykače s cívkou na střídavý proud by neměla být kritická, příkon bývá několik Wattů. Dlouhodobý trvalý provoz je vhodné eliminovat opačnou funkcí kontaktů (NC). Situace se u stykačů zhoršuje stárnutím, způsobují to zhoršené parametry magnetického obvodu tedy korose jádra, nečistoty a nedokonalý styk částí jádra při sepnutí. To se také projevuje hlučností ("vrčením").
Jan Franěk:
Pobavil mne popis v jednom E-shopu nejmenovaného VO.
Spolehlivý instalační stykač Ex9CH25 40 25A od světově proslulého výrobce – společnosti NOARK Electric je určen především pro spínání a ovládání svítidel, topení, ventilací, čerpadel a dalších zařízení.
No, získat si "věhlas" tím že jsi levná sračka ... raději bez dalšího komentáře.
Ke snímkům. Ano, cívky stykačů všeobecně hřejí více, než jiné přístroje. Za mne tyto snímky nic moc nevypovídají, bez dalších souvislostí. Osobně bych sice NOARK nepoužil, ale podobnou teplotu mají na povrchu stykačů i mnozí další výrobci. Plně souhlasím ale s názorem, že by měl být použití stykač s reverzovanou funkcí, aby většinu doby nebyl sepnutý a zbytečně tak nespotřebováva l elektřinu a neohříval vnitřek rozvaděče. Také jde o jeho životnost.
Dále v podobných případech doporučuji použití distančních oddělovacích dílů na DIN, které umožňují kvalitnější ochlazování těchto přístrojů a doporučuje se k oddělení především tam, kde se potká více spínacích prvků vedle sebe. Bohužel mnoho výrobců "rozvaděčů" to ani nezná, nebo ignoruje. Ti narvou "krabici" doplna, bez ohledu na návody a doporučení výrobců, nebo zdravý rozum.
Nicméně to není tento konkrétní případ. Zde je stykač na kraji a bude mít podle všeho dostatečný prostor k ochlazování. Vyšší teplota je v tomto případě jen vlastnost, ne chyba (norm)
https://www.hager.cz/katalog-produktu/distribuce-energie/kompaktni-jistice-odpinace-a-prepinace-siti/pripojovaci-systemy/fazove-pripojnice-prislusenstvi/lz060/107938.htm?utm_source=print
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana