Jaký koeficient dosadit pro výpočet oteplení kabelu, vystavenému přímému slunci?
Otakar Dosbaba:
Situace: FVE, střídače umístěné přímo na střeše průmyslové budovy, AC vedení od střídačů do R-FVE v drátěném žlabu. Kabely 1-CYKY... jsou vystaveny přímému slunečnímu záření. V dobách letních veder nad 30°C a jasné oblohy panuje v tomto prostředí značný hic a kabely mají navíc černou barvu. Jaký v takovém případě dosadit teplotní koeficient pro výpočet dovoleného zatížení kabelu? Nebo spíše, s jakou uvažovat okolní teplotou, když nastane situace, že kabel bude i bez průchodu proudu značně horký (70 - 85°C??). Poradíte někdo, jak se k teplotě dopočítat?
František Šohajda:
Něco podobného jsem řešil s projektantem na napájení klimy 180kW na střeše.Kabel CYKY černý , uchycen v otevřeném celokovovém žlabě asi 25m na střeše.V létě to samo osobě skoro popálilo ruku o /žlab/, při provozu to bylo opravdu hodně teplé celé.Projektan t řekl že to neřešit, dává 30 C podle tabulek.Měl jsem zejména v hodně teplých létech o kabel strach.Klima jela spoustu hodin!
Je to tam cca 10-12 let a OK, izolace /IZO/ OK....bez problémů!
Jiří Kantner:
Moc se mi tenhle přístup nelíbí ale věřím že funguje.
PVC kabely většinoou snesou podle dokumentace provozní teplotu 70st C. věřím, že sluníčko dokáže oteplit plášť na 50-55 stupňů. co se děje s PVC izolací při vyšších teplotách?
kousek nad 80 stupni se mění vnitřní struktura PVC a s tím jsou ohrožené mechanické vlastnosti. Jde o to, že pokud na plášť kabelu působí nějaká trvalá síla a vytváří dočasnou deformaci, tak po zahřátí nad tuhle teplotu a následném ochlazení se bude jednat o deformaci trvalou. Nad teplotou 100 stupňů už začíná postupné tavení materiálu a změna tvaru může být opravdu kritická.
Takže pokud je ten kabel uložen tak, že jsou velké poloměry ohybu, nikde není nadměrně utažený uchycovacím prvkem, může to do 100 stupňů dlouho vydržet.
U "tlustého kabelu hraje roli při ohřevu také jeho tepelná kapacita -tedy setrvačnost a pozitivní bude i vliv soudobosti běhu jednotlivých spotřebičů.
Odhadovaná teplota kabelu bez průchodu proudu 70-85stupňů mi přijde hodně nadsazená, ono i na předmětu která má povrch teplý 50 stupnů člověk dlouho ruku neudrží.
Asi bych byl opatrný při dimenzování kabelu.
Milan Hudec:
Bílá bužírka, lišta, krk apod....
Jan Palička:
Citace: Milan Hudec 14.06.2023, 10:55
Bílá bužírka, lišta, krk apod....
Problém je, že bílá bužírka, lišta, krk apod... nebývají UV stabilní. UV stabilní je černá bužírka, černý krk a černá páska, ty ovšem na potvoru zase rády přijímají teplo. Také lze vše obalit stříbrnou páskou, což je UV stabilní a teplo moc nepřijímá, leč tu zase rády klovou straky. Takže je na zvážení, zda při extrémních podmínkách nepoužít nějaký teplotně odolný kabel, takový Ölflex Heat je od -55 do +125, krátkodobě až do 145 stupňů.
A ano, je drahý.....