Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
mlocking2:
Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
Poznámka moderátora: Nestačí tato témata?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=keywords;sa=browse;name=hv%C4%9Bzda
Václav Třetí:
Hovořit o výhodách a nevýhodách zapojení motoru do hvězdy (Y) nebo trojúhelníka (D) je ve většině případů zbytečné, protože nemáme na výběr. Zapojení je dáno napětím sítě a konstrukcí (vinutím) motoru.
Motor dle štítku určený pro 230/400V (220/380V) musíme v běžné síti připojit zapojený pouze do Y, jinak ho přetížíme a spálíme. Motor určený pro 400V (popř. 400/690V) má v běžné síti při zapojení do Y třetinový výkon, přepnutím do D má plný výkon, což se používá pro snazší rozběh velkých motorů pomocí přepínače Y/D.
Při zapojení motorů přes frekvenční měnič je třeba dodržet požadavky uvedené v návodu měniče výrobcem.
Hynek Havliš:
Připomněl bych i toto starší téma
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47053.0.html
Václav Třetí:
Motor s měničem jsem nechtěl rozebírat proto, že dotaz je všeobecný, takže bych nechal tazatele, ať napíše o co mu jde - pokud mu předcházející odpovědi nestačí. Jinak se na dané téma dá napsat i obsáhlé pojednání, ale je otázka, zda ho bude tazatel vůbec číst. Uvidíme, zda se ozve.
Jiří Schwarz:
Citace: Václav Třetí 07.06.2023, 13:24
... má v běžné síti při zapojení do Y třetinový výkon, přepnutím do D má plný výkon, což se používá pro snazší rozběh velkých motorů pomocí přepínače Y/D.
...
Od nějakého výkonu je to přesně tak, u menších motorů se naopak běžně setkáme s tím, že je konstruován tak, aby v 3f síti byl zapojen do Y a s menším výkonem a s pomocným rozběhem mohl být v zapojení D připojen na jednofázový přívod