Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?

(1/2) > >>

Honza Gieraczka:
Nerozumím znění normy a chci požádat o pomoc jak to mám chápat.

V ČSN 332000-5-54 ed.3 544 Vodiče ochranného pospojování se píše:
544.1 Vodiče ochranného pospojování pro připojení k hlavní uzemňovací svorce. Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nesmí být menší, než je polovina průřezu vodiče ochranného uzemnění (vodič označený PE),  jehož průřez je v instalaci největší

a nesmí být menší než:
– 6 mm2 mědi nebo
– 16 mm2 hliníku nebo
– 50 mm2 oceli.

Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nemusí být větší než 25 mm2 Cu nebo ekvivalentní průřez pro jiné materiály.

Co je myšleno pojmem instalace?
Co když mám halu kde je přívod o průřezu 240mm2 a já beru i přivod do stavby za součást instalace. Takže to znamená  že všechny neživé části musím pospojovat průřezem 25mm (Ocelové schodiště, trubky apod)?

Co tady na té větě je jinak a já tomu nerozumím.

Kamil Novák:
Je zapotřebí odlišovat "ochranné pospojování" a "doplňující ochranné pospojování".
BTW: ocelové schodiště a trubky nejsou neživé části...

Honza Gieraczka:
 (poklona)  takže pokud jsem dobře pochopil.Mů výše uvedený text se týká Ochranného pospojování takže (Pospojování Přivodu PEN do ekvipotenciáln í svorkovnice s budovou apod.  a neživých částí vodivých krytů strojů)  Kdežto doplňující pospojování se týká pospopojování vodivých částí a ten minimálné průřez tedy musím ještě dohledat.


 (poklona)  

Milan Hudec:
Říkejme spíše obvod.
Je třeba se zamyslet:
Bude suplovat PEN?
Jak velký zkratový/poruchový proud bude přenášet?
Bude mít co dočinění s přenosem bleskového proudu?
Bude jeho impedance dostatečná pro vyrovnání potenciálu?

Honza Gieraczka:
Nebude suplovat žádný PEN jedná se mi o doplňující pospojování kovových částí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana