Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?

<< < (2/2)

Radim Strycharski:
Máte to nějaké zmatené. Nejdřív řešíte článek 544.1, což je hlavní pospojování, a pak zase doplňující pospojování. Hlavní pospojování je přípojnice MET a instalace začíná tam, odkud je schopna vyrovnávat potenciály. Takže když bude MET součástí hlavního rozvaděče, instalací jsou obvody z tohoto rozvaděče. V instalaci někde na začátku hlavního přívodu před MET se žádné potenciály nevyrovnávají. Na MET platí článek 544.1, takže tam platí minimálně Cu 6 mm2. Kdežto doplňující pospojování zahrnuje jen určitý vymezený prostor, řeší ho čl. 544.2, který se ohledně průřezů odkazuje na čl. 543.1.3, čili minimálně Cu 4 mm2 bez mechanické ochrany nebo Cu 2,5 mm2 s mechanickou ochranou. 