Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Jílek František:
Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Napadá mě např. nějaký BTS ale nejsem si jistý existuje přípojný bod na tak vysokou zátěž.
Pro vysvětlení mám zákazníka který má zkušební pracoviště na kterém připojuje k jednomu měniči různé pohony (až 130kW) a pokaždé změně pohonu musí dělat revizi což je nejen nekomfortní ale i zdlouhavé. Proto by chtěl nějaký systém, když to blbě řeknu: za měničem jednu "zásuvku" do které vždy připojí ten pohon který potřebuje a přenastaví si měnič.
Miroslav Revús:
To by sa dalo jednoducho vyriešiť zásuvkovým rozvádzačom s predistením zásuviek, prípadne aj stykačmi, ktoré by pripájali iba tú jednu práve potrebnú zásuvku.
Prípadne je to možné vyhotoviť s výstupnými svorkami na požadovaný prierez výstupného kábla a ich predistením (napr. motorovými ističmi s pomocnými kontaktmi).
Zvolený vývod by blokoval ostatné.
Nerozumiem tej revízii po každej zmene pohonu. Tá skúška trvá týždne, prípadne mesiace? Má to štatút dočasnej inštalácie?
Jiří Koubek:
HZS používá pro připojení odběrných míst na kontejnerová energocentra Powelock konektory (400A)
Jiří Koubek:
Oprava: Powerlock konektory
Miroš Jan:
Firma MENNEKES, vyrábí zásuvky od 200 do 400A.
Osobní zkušenost.
Spokojenost. O0
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana