Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?

<< < (2/3) > >>

Kamil Novák:
Citace: pegas100  23.04.2023, 23:07

On není izolovaný, on je oddálený. A správně jste měl naměřit tak do 1Ohmu, protože ta trubka měla být spojena s MET. 

No a jelikož tam žádný vodič, který by spojení zajišťoval jsem neviděl, tak jsem očekával hodnotu "nekonečno". 40 Mega mne proto docela překvapilo.

Kamil Novák:
Citace: Juraj Rojko  23.04.2023, 22:08

A je tam všude dodrženo “s”? Oplechování atiky, viplanyl, nízké podpěry, svody pod zateplením…


Přiznám se, že nechápu kam tím míříte.
Dodržení "S" měřením přeci nezjistím.
Ledaže by došlo k přímému kontaktu soustavy s něčím jiným uzemněným a pak by tam byla hodnota blízká nule. 40 Mega je někde mezi..

František Šohajda:
Není střecha natřena stříbrnou barvou??
ta bývá z části vodivá ?

Pavel Horský:
Citace: František Šohajda  24.04.2023, 13:33

Není střecha natřena stříbrnou barvou??
ta bývá z části vodivá ?


I kdyby byla natřena, musela by se jí někde jímací soustava dotýkat. Alespoň na fotografii žádný dotyk nevidím.

Juraj Rojko:
Citace: Kamil Novák  24.04.2023, 12:17

Přiznám se, že nechápu kam tím míříte. Dodržení "S" měřením přeci nezjistím.


To s tím nesouvisí, byla to jen poznámka, že možná jsou tam i jiné věci k řešení.

Jak již bylo řečeno, trubka by neměla být "ve vzduchu",  ale pokud vám jde o ověření izolačního stavu podpěr, tak je můžete odpojit a měření zopakovat. Ale spíše to bude tím stožárem, u kterého nevíte jak a kde je upevněný, může tam být vlhkost...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana