Autor Téma: Jak má vypadat přípojka pro karavan?  (Přečteno 5809 krát)
Karlovská Alena
« kdy: 22.04.2023, 16:17 »

Pronajímám rekreační nemovitost a louku pro stanování - a již několikrát mi přišel dotaz, zda je v místě k dispozici "elektrická přípojka pro karavany". Protože sama nemám s karavanováním zkušenosti, není mi jasné, co je tím myšleno.

Náš elektrikář také neví, když jsem se ho na to ptala. Prý není problém udělat někde  u louky sloupek a na něm normální elektrickou zásuvku, ale jestli je to ono?

Můžete mne případně nasměrovat, co by bylo nejvhodnější nechat vytvořit/namontovat? Ráda bych zákazníkům vyšla vstříc a předešla případným nedorozuměním, že čekali něco jiého, než bylo slíbeno.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #1 kdy: 23.04.2023, 21:12 »

U karavanů se používá několik typů zásuvek/vidlic.
Doporučuji provést onen sloupek universální s několika zás.
Předejdete používání nejrůznějších redukcí, z těchto plyne největší riziko.
Kvalitní mrazuvzdorný chránič typu A je samozřejmostí, dále nějaký odečet odběru, zabezpečení sloupku proti neoprávněnému užívání atd.ale s tím si váš elektrikář poradí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.04.2023, 06:50 »

Pokud by váš elektrikář znal ČSN 33 2000-7-708 ed.4, tak by mu mělo být vše jasné.
U karavanových stání se postaví sloupek ve kterém budou maximálně čtyři zásuvky pro připojení. Každá bude samostatně jištěna jističem s proudovým chráničem. Všechna zařízení musí mít krytí alespoň IP44. Další požadavky na provedení jsou ve výše uvedené normě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.04.2023, 07:18 »

Karavany používajú často priemyselnú vidlicu 230V.


* Vidlica 213.1633.jpg (19.79 KB, 478x478 - prohlédnuto 170 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #4 kdy: 24.04.2023, 07:57 »

Karavany používajú často priemyselnú vidlicu 230V.
Ano, často, ještě častěji mají typ vidlice dle zásuvky z poslední štace tanecek
V mnoha případech skutečně šíleně zapojené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.04.2023, 09:01 »

... čtyři zásuvky pro připojení. Každá bude samostatně jištěna jističem s proudovým chráničem. ...
Jsou kempy, kde na tomhle chtějí ušetřit. Centrální chránič pro více přípojek.
Pak přijede borec, večer v pološeru zjistí, že má z předchozího výletu jinou vidlici, tak to rychle přemontuje (nebo ty dráty do průmyslové zásuvky nastrká a zajistí kolíčkem),  "netrefí" se s barvami a "zhasne třetinu kempu"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.04.2023, 09:13 »

kolega teď nedávno zrovna řeší připojení na karavanu, takže jsem nějakou chvilku i dumali nad tím jak to vlastně je u připojovacích míst pro karavany a podobně.

 Má být napájen 3F, současná zásuvka je tam klasická 3F/5P na 32A, ale jemu se nelíbí, že na přívodní šňůře je vidlice (takže když to obsluha prvně zapojí do sloupku bude mít na konci snadno přístupné kolíky) ale najít nějakou rozumnou zásuvku je problém. Chtěl by právě krásnou krytou, ale ty jsou pouze 1F/3P.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.04.2023, 09:23 »

Má být napájen 3F, současná zásuvka je tam klasická 3F/5P na 32A, ale jemu se nelíbí, že na přívodní šňůře je vidlice (takže když to obsluha prvně zapojí do sloupku bude mít na konci snadno přístupné kolíky) ale najít nějakou rozumnou zásuvku je problém. Chtěl by právě krásnou krytou, ale ty jsou pouze 1F/3P.

Myslím, že průmyslová přívodka i nástrčka v provedení 3f i 1f je celkem běžný materiál. Jistě, nemusí to mít každý bau/obi/hobby, ale spec. prodejny s elmat. je určitě mají. Tak ať nad tím smutně nesedí, a jde oběhnout obchody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.04.2023, 11:28 »

Já myslím, že jednodušší bude dát do vyhledávače termín "přívodka" a pak objednat nebo jít na jisto.
P.S. Na první pokus mi vylezlo asi 30 obrázků a mnoho dalších odkazů písemných.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 24.04.2023, 13:34 »

Já myslím, že jednodušší bude dát do vyhledávače termín "přívodka" a pak objednat nebo jít na jisto.
P.S. Na první pokus mi vylezlo asi 30 obrázků a mnoho dalších odkazů písemných.

ASi chápu s čím má tazatel problém. 400V přívodka, nemá v základu žádný kryt kontaktů. Tento kryt je k některým výrobkům jako doplněk k objednání. Tedy bych vybíral přívodku podle toho, jestli se nechají dokoupit tyto komponenty, nebo ne.



* images.jpg (3.31 KB, 225x225 - prohlédnuto 165 krát.)

* 1989859_bals-kryt-832-pro-vidlice-a-privodky.png (30.15 KB, 1024x768 - prohlédnuto 147 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.04.2023, 17:09 »



 Má být napájen 3F, současná zásuvka je tam klasická 3F/5P na 32A, ale jemu se nelíbí, že na přívodní šňůře je vidlice (takže když to obsluha prvně zapojí do sloupku bude mít na konci snadno přístupné kolíky) ale najít nějakou rozumnou zásuvku je problém. Chtěl by právě krásnou krytou, ale ty jsou pouze 1F/3P.
Tohle frčelo ve zlaté éře cirkulárek, ale i tehdy byly přívodky.
Jestli řeší nějakou estetiku, tak ať hledá vestavný přívodky na webu bals cz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 25.04.2023, 06:11 »

A co tak začít u projektanta elektro?
Revize musí být, bez projektu ji nikdo neudělá! resp,Neměl udělat. tanecek
Bez revize se tam nesmí nikdo připojit!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.04.2023, 07:38 »

Jan Franěk: přesně tak. Co jsme našli na internetu tak většina neměla onu krytku. Nakonec se nám nějakou povedlo najít, ale není to ono. Někdy hold je těžké najít společně bezpečnost a představu.

Jiří Hrubý: Ten karavan je z něčeho podobného kings panelům, takže rád by trochu tu estetiku, ale někdy to hold není možné. Něco jsme nakonec našli. Ale ten web si určitě uložím do záložek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.04.2023, 08:50 »

Ve většině případů s podobnými požadavky mě zachránil Erocomm v Dřevčicích u Prahy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 25.04.2023, 11:00 »

Jan Franěk: přesně tak. Co jsme našli na internetu tak většina neměla onu krytku. Nakonec se nám nějakou povedlo najít, ale není to ono. Někdy hold je těžké najít společně bezpečnost a představu.

Já to řešil právě vloni a narazil jsem na stejný problém. Připravoval jsem rozvody v náklaďáku pro firmu která stříká PUR izolace. K tomu jsem je vybavil třífázovým voltmetrem a ampérmetrem, aby mohli rovnoměrně zatěžovat jednotlivé fáze a přepínačem sítí, který slouží ke změně sledu fází, aby u každého objektu, nemuseli rozebírat vidlici a přehazovat fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.