Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
ppt.electric:
Citace: Peter Lovacký 24.04.2023, 07:28
Je zaujímavé, že aj keď plech strešnej krytiny nevyhovuje 5.2.5, je dovolené jeho použitie jak zachytávača aj s prípadným roztavením v mieste zásahu,.. (v závislosti od požiarneho rizika, alebo napr. ak nehrozia škody od zatekania)..
Inakšie,.. umiestneniu časti zachytávacej mreže pod zachytávače na atike do LPZ0b nerozumiem...
Ja som skôr myslel, že samotná atika by podľa mňa mala byť v ochrannom uhle zachytávačov a v potrebných rozostupoch by mala byť prepojená so zbernou sústavou (vyrovnanie potenciálu), tak ako to je na obrázku nižšie. Aspoň ja by som radšej zvolil ochranu atiku pomocou zachytávacích tyčí ako keby som mal ťahať mrežovú sústavu hore po atike.