Díky všem za reakce a omlouvám se za zmatečnou formulaci, dotaz měl znít "jaký bude ekvivalentní jmenovitý proud" takto vytvořeného jednofázového jističe. Chtěl jsem si jen potvrdit názor, že chování takového jističe bude více (pro elmg. ochranu) méně(pro tepelnou ochranu) zhruba odpovídat jednofázovému jističi se jmenovitým proudem kolem 48A a rozhodně se nebude chovat jako jednofázový jistič 16A. P. Schwarz potvrdil,
.
Co že to vymýšlím; nevymýšlím, zírám a divím se. Vlastně vymýšlím, proč to tak firma zapojila a hlavně jak s tím naložit.
Situace:
Jistič OM je 3x20A, odtud vede přívod do starého hlavního technologickéh
o rozvaděče, kde je mimo aktivní okruhy mnoho 3fáz. větví/jističů pro nepoužívaná zařízení z r. 1964.
Při rekonstrukci v r. 1997 byl přes jeden takový nepoužitý "černý" jistič 3x10A třífázově připojen rozvaděč pro tehdy novou technologii. Toto řešení je za mě optimální.
Při nedávné instalaci nové technologie byl její rozvaděč připojen přes nový jistič 3x16A, který se objevil na panelu starého rozvaděče. Z venku to tedy vypadalo jako třífázové připojení.
Jenže se zjistilo, že jističe v novém rozvaděči nejsou odstupňované (na zásuvkách bylo 16A oproti 16A na starém rozvaděči). Při otevření nového rozvaděče se ukázalo, že je tento připojen jednofázově, jak jsem už popisoval dříve.
Ve starém rozvaděči je jistič připojen třemi vodiči na jednofázovou světelnou větev, ověřeno.
Ještě doplním: Veškeré přívodní kabely včetně zásuvek mají průřez 1.5mm2, po výměně jističů za 13A bude vyhovující a zřejmě i funkční(nejsou smyčkovány, vždy kabel od jističe). Propojení starý nový rozvaděč je pětivodičové (3f+N+PE) v délce cca 4m. Při jednofázovém připojení zde může dojít k většímu přetížení N vodiče.
Nevýhody, které mě napadají:
Při zatížení dočasnými velkými spotřebiči může vypadnout jistič u elektroměru a vyřadit technologii (3x16A na rozvaděči se zřejmě vůbec neuplatní). Stejně tak při poruše-technologie bude vyřazena poruchou na zásuvkovém nebo světelném okruhu.
Takže se na konec ptám(a asi jsem to měl udělat hned na začátku): Je to takto přijatelné a slyším trávu růst, jak mi bylo naznačeno, nebo to nejlépe předělat na třífázové připojení a rozdělit po fázích na měření®ulaci, zásuvky a světla? A přimhouřit oči nad tím čtyřmetrovým 1.5mm2 propojením.
Předem
, a omlouvám se za délku a blbé dotazy...