Kdy vybaví jističe 3x16A B "paralelně" na jedné fázi?
Miroslav Revús:
Trochu ma udivuje, že chcete prerábať rozvádzač z 1F na 3F a nechcete sa chytať zanedbateľných 4m kábla?
Začal by som práve tým hlavným prívodom.
Karel Mejsnar:
Volaaké divné, jak kdosi poznamenal, spočívá v tom, že tazatel-blbec přehlédl, že propojovací lišta, připojená k hlavnímu vypínači, není 1f, ale 3f.... Sypu si popel na hlavu!
Takže je to přesně to přípravné zapojení, co zmiňoval p. Schwarz a jiní, jen ještě s jedním malým vylepšením-z původní 3f větvě někdo napřed udělal 1f, aby pak k tomu přes 3f jistič připojil popisovaný rozvaděč (odpojil původní 3f od hlavního vypínače okruhu, poté tam přivedl jednu fázi z jiného okruhu a vstup vypínače prosmyčkoval).
(poklona) za váš čas a ještě jednou sorry, měl jsem si ten hřeben odpojit...
Navigace