Kdy vybaví jističe 3x16A B "paralelně" na jedné fázi?
Karmej:
Mějme podružný rozvaděč, připojený jednofázově k hlavnímu rozvaděči přes jistič 3x16 B.
Provedení: Fáze je přivedena třemi vodiči na 3 vstupní svorky jističe a vedena třemi vodiči do podružného rozvaděče, kde jsou tyto na výstupu hlavního vypínače sloučeny "hřebenem", na kterém jsou připojeny jističe jednotlivých okruhů (součet jejich vybavovacích proudů jsem přestal počítat u cca 50A).
Při jakém proudu vybaví onen 3x16 B jistič?
Odpověď téhož: Proud se rozdělí do cívek pro jednotlivé fáze a k vybavení dojde až při součtu větším než 48A, kdy proud alespoň jednou cívkou přesáhne 16A.
Možná eventualita: Zapojit jen přes svorky pro jednu fázi (přes jednu cívku).
Potvrdíte názoru nebo vyvrátíte blud?
Jiří Schwarz:
On se ten proud skutečně rozdělí, ale nemusí to být úplně přesně na třetiny, mohou tam být drobné rozdíly.
Nad 48A to ještě nevypne:
- rychlá elektromagneti cká spoušť potřebuje 3 - 5 násobek jmenovitého proudu, takže by jistič vypnul až se proud jednou z větví dostane někam řádově nad 150A
- pomalá tepelná spoušť vypne za nějaký čas, ale tady je trochu složitější odhadnout jak moc se zahřejí systémy navzájem a kdy se nejteplejší (předpokládejme prostřední) dostane nad hranici
Netuším co vymýšlíte. Paralelní provoz jistících prvků je problém.
Jinak se celkem běžně dělá jedna věc. Panelákový byt, jednofázový přívod, provádí se rekonstrukce, tak se to připraví na třífázový provoz, hlavní jistič je třífázový, ale výstup se již nepropojuje, jen na vstupu, přívodu se jedna fáze přivede na všechny tři vstupní svorky jističe
Zkuste si to namalovat
Peter Munka:
Citace: Jiří Schwarz 17.04.2023, 13:48
Jinak se celkem běžně dělá jedna věc. Panelákový byt, jednofázový přívod, provádí se rekonstrukce, tak se to připraví na třífázový provoz, hlavní jistič je třífázový, ale výstup se již nepropojuje, jen na vstupu, přívodu se jedna fáze přivede na všechny tři vstupní svorky jističe
Myslite istic pred elektromerom ? Ako to vyzera so zapojenim za povodnym 1f elektromerom ?
Miroslav Revús:
Trasa je nasledujúca:
Jednofázový istič, jednofázový elektromer, trojfázový kábel do bytu (3+N+PE), trojfázový hlavný vypínač v bytovom rozvádzači a trojfázové zapojenie ističov (rozfázovanie). Na vstupe toho hlavného vypínača urobíte skrat mostíkom a pripojíte k tomu jednu (jedinú prítomnú) fázu z elektromera.
Týmto získate prípravu na budúci trojfázový elektromer (zvýšenie príkonu).
Jan Bocek:
Kantor ve škole vymyslel předmaturitní otázku a již je to na Elektrice..... cílem kantora bylo zaměřit se na vypínací charakteristik y a více jim porozumět a znát je pro praxi.
Odpověď je jednoduchá i když je zde plno proměnných.
Když překročí proud kteroukoliv fázi jističe podle vypínací charakteristik y
a rovnice s Isd a tsd.
Prakticky by nemusel tento jistič 3B16A vypnout při celkovém součtovém proudu do 48A.
Pokud máte na vstupu před elektroměrem jistič B40 a vyšší, tak tato úvaha má nějaký smysl.
Pokud je tam jistič s menší proudovou hodnotou, tak je tato úvaha k ničemu.
Je to celé v úrovni teorie, jak již popsal kolega Jiří Schwarz.
Do celého problému hraje podstatnou roli okolní teplota a koeficient soudobosti
a tím i nerovnoměrné ohřátí jednotlivých spouští. Je to podle zákona I2t
Toto řešení nemá ale nic společného se selektivitou, ta prostě nevyjde a budou "padat" obvykle všechny jističe v seriové řadě.
Pokud bude rovnoměrné proudové rozdělení zatížení do všech fázi jističe, tak by nemusel tento jistič vypnout při proudu 3x16A do jedné hodiny.
Přidávám se k poznámce, že netušíme, co vymýšlíte, jaký máte záměr. Připadá mi to jako otázka u závěrečné zkoušky elektrikáře... .již tím, že si to člověk musí nakreslit.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana