Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?

<< < (2/2)

Jirka Údržbář:
Ano, máte pravdu. Frekvenční měnič se dokáže docela dobře uchránit sám.
Proč ale výrobci předepisují jištění pro různé typy koordinace?

Miroslav Revús:
To netuším.
Meniče Danfoss FC302, s ktorými som posledné roky pracoval, mali v návode uvedenú iba doporučenú hodnotu istenia a maximálnu možnú hodnotu istenia.

Citujem:

"Použijte doporučené pojistky nebo jističe na straně napájení jako ochranu pro případ, že by došlo k poruše komponenty uvnitř měniče kmitočtu (první chyba)."

a

"Použití doporučených pojistek a jističů zajišťuje možné poškození měniče kmitočtu pouze uvnitř měniče."

Jirka Údržbář:
Máte pravdu. Spletl jsem si to s návrhem jištění u softstartéru. Tam výrobci jištění pro koordinaci typu 1 a 2 rozlišují.