Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
Jirka Údržbář:
Ano, máte pravdu. Frekvenční měnič se dokáže docela dobře uchránit sám.
Proč ale výrobci předepisují jištění pro různé typy koordinace?
Miroslav Revús:
To netuším.
Meniče Danfoss FC302, s ktorými som posledné roky pracoval, mali v návode uvedenú iba doporučenú hodnotu istenia a maximálnu možnú hodnotu istenia.
Citujem:
"Použijte doporučené pojistky nebo jističe na straně napájení jako ochranu pro případ, že by došlo k poruše komponenty uvnitř měniče kmitočtu (první chyba)."
a
"Použití doporučených pojistek a jističů zajišťuje možné poškození měniče kmitočtu pouze uvnitř měniče."
Jirka Údržbář:
Máte pravdu. Spletl jsem si to s návrhem jištění u softstartéru. Tam výrobci jištění pro koordinaci typu 1 a 2 rozlišují.