Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?

(1/2) > >>

Vítek Jiří:
Budu pořizovat frekvenční měnič na 4 motory:
3fáz. 4kW s výstupním proudem 8,5A

Na dopravní válečkové lince jsou čtyři identické motory zapojený do hvězdy.
Specifikace motoru:
0,55 kW
2800 ot. / min
400V
1,4A

Miroslav Revús:
Na vstup do meniča C20A-C25A. Konkrétna hodnota je uvedená v návode výrobcu. Pre motory musíte použiť istenie s tepelnou ochranou proti preťaženiu. Napr. motorový istič 1-1,6A.

Václav Třetí:
Vždy podle požadavků výrobce měniče a tomu přizpůsobit průřez přívodního vedení. Je třeba si uvědomit, že jistič jistí pouze vedení a popř. spínací prvky a zásuvky. Hodnota jističe je určena výrobcem s ohledem na proudy potřebné k činnosti vstupních obvodů - síťový usměrňovač a filtrační kondenzátory, není tedy přímo závislá na výkonu instalovaného motoru. Měnič se z větší části chrání sám.

Jirka Údržbář:
V návodu k frekvenčnímu měniči výrobce většinou udává jištění pro koordinaci  typu 1 a pro koordinaci typu 2.

Připomenu rozdíly:

Koordinace typu 1 = Koordinace s přístroji chránícími proti zkratu vyžaduje, aby při zkratu přístroj nepředstavoval nebezpečí pro obsluhu nebo instalaci. Přitom přístroj s typem koordinace 1 nemusí být schopen další činnosti bez opravy nebo výměny některých jeho částí.

Koordinace typu 2 = Koordinace s přístroji chránícími proti zkratu vyžaduje, aby při zkratu přístroj nepředstavoval nebezpečí pro obsluhu nebo instalaci. S typem koordinace 2 další činnost přístroje musí být zajištěna, přičemž se připouští riziko lehkého svaření kontaktů, které se mechanickou cestou mohou snadno od sebe oddělit.

Takže podle toho, jaký zvolíte typ koordinace jištění frekvenčního měniče v jeho návodu, to měnič při případném zkratu buď přežije, nebo se budou muset některé jeho díly vyměnit.

Miroslav Revús:
Z praktického hľadiska - keď vypne predradený (správne navrhnutý) istič, tak vám odišiel do kremíkového neba vstupný usmerňovač.