Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Jiří Mikeska:
Načrtnu situaci zahradni kolonie kompletně oplocena, E-gd přivedlo elektriku k pozemku kolonie a umistilo zde připojnou skřín včetně elektroměrů (teprve budou usazeny) v ně kolonie jsou chaty a nelze normálním způsobem zahrabat kabel do země, na druhe strane plotu je přikrá strán-skála.
Jediné co mě napadá z přípojné skříně k mé zahradě vzdalěnost 45m je zavěsit kabel AYKYz 4x16 na sloupky plotu pomocí objímek a příchytek. Je to možné řešení, vím, že od sloupu k domu musí být výška minimálně 5.5m ale jelikož to už bude kabel vedený v měřené části tak nevím jestli to nějaká norma zakazuje nebo ne, popřípadě kabel nenechat na plotě viset, ale dát jej do nějaké chráničky?
Jiří Schwarz:
Nechci být pesimista
Je tam několik nestandardních nebo i rizikových detailů
A představte si, že existují takové speciální svorky, které se nasadí na kabel, dotáhnou se tak, aby se propíchla izolace a už nám jede černý odběr... A vytopit si chatu nebo nabít elektromobil na účet někoho jiného je pak maličkost
Jiří Mikeska:
Tak pak jedine kabel vzit AYKY 4Bx16 a dat ho do zelezne trubky pruměr 30mm po cele delce 45m a nechat ho u paty plotu. Ale pořád je ta otázka , jestli mě to nezakazuje nějaká norma.
Martin Babrňák:
to tam nemáte žádnou společnou příjezdovou cestu?
kdysi dávno když se v zahrádkářské kolonii kde mají rodiče zahrádku řešila elektrika tak se kabel zahrabával do příjezdové cesty. Stačilo vyhrábnou potřebnou hloubku a šířku a bylo to
Jan Franěk:
ASi by to bylo možné, ale za použití dodatečné (a dostatečné) mechanické ochrany kabelu. Určitě takto nizko nemůže viset samotný kabel. Podle vašeho profilu jste elektrikář a určitě víte, do jaké výšky od země, musíte chránit všechny kabely před mechanickým poškozením. Zdaleka nejde jen o černé odběry, ale třeba i rizika okusu zvěří, hrátky dětí a další možná rizika. Bez ohledu na to, jestli se jedná o měřenou, nebo neměřenou část. Nevidím v tomto ohledu žádný rozdíl v rizicích a ohánět se tímto jako argumentem, mi nepřijde moc :( ......
Jednoznačně bych přednostně preferoval uložení pod zem a věřím že je možná nějaká dohoda.
PS: co to zkusit trochu opačně. Představte si co všechno se může tomu volně zavěšenému kabelu stát, při hrách dětí (mohou se na něm houpat nebo do něj mlátit klackem), pálení klestí na zahrádkách, silném větru, opřením materiálu a nářádí o kabel, zavěšením věcí na kabel, .......... a vyhodnoťte si rizika. Pak ta rizika nějakým opatřením minimalizujte. K čemu se dostanete?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana