Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Pavel Horský:
Vše má své řešení, jen si vybrat to NEJ s ohledem na bezpečnost.
Zde je potřeba přihlédnout k vnějším vlivům, kde by vás mělo zajímat mechanické namáhání, vybrace a přítomnost dětí (lidé jsou nenechaví a jsou schopni kabel využít jako držák čehokoli).
Což takhle přivařit na plotové sloupky ochrannou závitovou trubku od Kopos a tou protáhnout kabel. Instalací do této trubky získáte max. ochranu před nenechavci a před černým odběrem.
Trubku bych na začátku a na konci přizemnil (neznám uložení sloupků) a fertik.
Milan Hudec:
Fertik asi ještě ne.
Rozhodně bych chtěl mít takové vedení za chráničem, ono přizemnění trubky se bude pohybovat v desítkách Ohmů, což je na obvyklá jištění 25, 32 A nevyhovující.
Pro sebe bych dále použil kabel stíněný/koncentrický s připojením na PE.
Jan Bocek:
Citace: Jiří Mikeska 30.03.2023, 15:51
Načrtnu situaci zahradni kolonie kompletně oplocena, E-gd přivedlo elektriku k pozemku kolonie a umistilo zde připojnou skřín včetně elektroměrů (teprve budou usazeny) v ně kolonie jsou chaty a nelze normálním způsobem zahrabat kabel do země, na druhé straně plotu je přikrá strán-skála.
Podobných kolonií jsou stovky a vždy se řešení najde. Stejně jako Transenergy pracuje podle projektu, tak i ta vaše elektrika na zahrádce vyžaduje projekt od někoho, kdo má zkušenosti. A není to jen ten přívod, ale i ukončení a rozvod v chatce. Jako firma jsme realizovali desítky podobných instalaci. Občas majitele byli VŠ vzdělání v oboru elektro a měli i zajímavé až fantastické návrhy. Jenže nebyla ta praxe.....ale obvykle jsme se dohodli. Ale realizovali jsme to komplexně včetně dokumentace o shodě. Zde to nevyřešíme, nikdo to neviděl. A na to vedení po plotě zapomeňte.....
Martin Kurka:
On takový úder blesku do plotu použitého jako nosič vedení může být ve výsledku velmi efektní.
Milan Hudec:
Citace: Martin Kurka 01.04.2023, 13:21
On takový úder blesku do plotu použitého jako nosič vedení může být ve výsledku velmi efektní.
Ďábelská myšlenka s kterou nelze obecně nesouhlasit.
V navrhované konfiguraci (kabel v uzemněné trubce), těžko říct....
Mnoho průmyslových areálů má takto uložené desítky km.kabelů po stěnách a mezi budovami...... ...