Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
david hoffman:
Nedávno jsem koupil řadový dům a postupně pracuji na rekonstrukci.
Při bližším zjišťováni stavu elektroinstala ce jsem zjisitl že se jedná o síť TT a v budově se nenachází žádné zemnění. Hlavní přívod do domu je ukončen ve sklepě 3 fáze a nula.
Co jsem si zjišťoval mělo by zde být tedy nějaké místní uzemnění elektroinstala ce, to zde ale není na objektu není hromosvod ani základový zemnič.
Asi jediná možnost se mi tedy jeví vybudovat z vnější strany objektu tyčové zemniče. Dokola to ničím obehnat nejde jedná se o prostřední řadový dům. Primárně tedy chci vyřešit uzemění elektroinstala ce. Chápu že mi tady nikdo nehodí do komentářů projekt na realizaci :D chci zatím jen informativně zjistit možnosti které bych mohl mít alespoň orientačně.
Aktuálně zde byla dnes elektrofirma a ta mi navrhla řešení v přední a zadní části řadovky diagonálně zalouct zemnící tyče a ty poté vnitřkem budovy spojit mědí na svorkovnici a z ní poté na PE elektroinstala ce. večer mi přišlo i nacenění na 76 tísíc kč. což mi příjde mazec na zatlučení dvou tyček do hlíny ale v dnešní době kdo ví :D
Chci tedy zeptat jestli by takové řešení bylo v pořádku?
Nestačila by například jedna tyč u sítě TT? Nebo naopak v každém rohu budovy jedna tyč? Spojit je pásem v zemi a poté obě strany zemění vnitřkem budovy? Na internetu jsem našel i řešení vybudovat 3 zemnící tyče do trojuhelniku ty spojit pásem a vývod z trojuhelniku pote jako jeden přívod k elektroinstala ci, což by bylo pro mne asi nejvhodnější z hlediska prostoru ale nejsem odborník na zemění takže netuším které řešení je správné.
Jan Hájek:
Velmi podobný problém se řeší zde:
Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
Miroslav Revús:
Citace: david hoffman 29.03.2023, 22:34
Při bližším zjišťováni stavu elektroinstala ce jsem zjisitl že se jedná o síť TT a v budově se nenachází žádné zemnění. Hlavní přívod do domu je ukončen ve sklepě 3 fáze a nula.
Ak máte privedené do domu 4 dráty (vodiče), tak je to s najväčšou pravdepodobnos ťou sústava TN-C.
Jiří Schwarz:
V principu síť TT bez místního uzemnění by bylo dost nestandardní a velmi nebezpečný stav.
Ono by to chtělo prohlédnout a proměřit dobrým elektrikářem nebo rovnou revizním technikem
Některé věci se na dálku nepoznají
david hoffman:
Citace: Miroslav Revús 30.03.2023, 14:36
Ak máte privedené do domu 4 dráty (vodiče), tak je to s najväčšou pravdepodobnos ťou sústava TN-C.
Zjišťoval jsem to práve přímo u provozovatele sítě a je to určitě TT. Potvrdila mi to i elektrofirma která mi dělala ten návrh zemění.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana