Autor Téma: Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?  (Přečteno 9127 krát)
Michael999
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 23.03.2023, 23:05 »

Budu nyní rozkopávat před svým řadovým domem předzahrádku a měl bych dotaz ohledně uzemnění domu.

Jedná se o řadový dům ve kterém je řešen Hlavní přívod myslím že 4x25 nejsem si jistý přesným pruřezem vodičů možná bude silnější. každopádně všechny domy v řadě jsou připojeny kaskádovitě z trafostanice na konci ulice vzdálené od mého domu cca 50m.  celkem 8 domů. Co jsem se ptal sousedů tak nikdo nemá v domě žádné zemění ani dodatečné tyčemi atp ... ani zapojen základový zemnič.
 
Jak to má tedy být správně? neměl by každý dům mít své zemění a má smysl pokud budu rozkopávat celou předzahradu cca 5x5m zde nabouchat tyčové zemniče?

Nebo je vzdálenost 50m od uzemněné trafostanice (přípojného bodu) dostačující a není zde již uzemnění jednotlivých domů zapotřebí?


* Bez názvu.png (12.44 KB, 1200x522 - prohlédnuto 922 krát.)

* Bez názvu.png (12.44 KB, 1200x522 - prohlédnuto 878 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael999
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.03.2023, 16:37 »

Tak jsem si ještě pročetl nějaké diskuze a nasosal nějaké informace a pozval elektrofirmu na realizaci zemění a spíše teď řeším jak než jeslti udělat zemění. Návrh Elektro firmy se mi zdá poněkud netypický ale jako lajk to nejsem schopen říct.

Návrh zní ve sklepě vyvrtat diagonálně v rohu u podlahy díru a zde natlouct 5m dlouhou tyč popřípadě dvě tyče a více podle výsledku měření. nevíte někdo jestli je tohle provedení v pořádku ? V různých diskuzích jsem se dočetl něco o zemění ve vzdálenosti minimálně 1m od domu. tak nevím jestli je tenhle způsob v pořádku. Byl by někdo schopen se k tomuto řešení vyjádřit ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.03.2023, 21:31 »

Dům potřebuje uzemění bez ohledu na blízkost trafostanice.
(Tedy pokud nehodláte a priori rezignovat na  hromosvod a přepěťové ochrany)
Jen tak mimochodem jak je na této stavbě řešen hromosvod?
Bez měření  zemníh odporu lze těžko předvídat, jestli takové řešení se zatlučenýma tyčema bude vyhovující. Optimální y bylo zřízení obvodového zemniče kolem stavby ale obávám se, že řešení pro řadovku nebude tak jednoduché.
Z mého pohledu objekt učitě nějaké uzemění má (armovací železa v základové desce, s vyvedenými vodiči pro uzemění hromosvodových svodů.To že možná nebude vzveden MET  je jiný problém.
Než začnete kopat a bezhlavě zatloukat zemnící tyče, zkuste zapátrat po stavební dokumentaci a  pak oslovit nějakého odborníka, aby zhodnotil stav a případně navrhl řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.03.2023, 05:11 »



Návrh zní ve sklepě vyvrtat diagonálně v rohu u podlahy díru a zde natlouct 5m dlouhou tyč popřípadě dvě tyče a více podle výsledku měření. nevíte někdo jestli je tohle provedení v pořádku ?


Já jen nevím, jak budete zatloukat 5m tyč ve sklepě. Navíc jedna tyč je obvykle dobrá pouze jako uzemnění pro síť TT za chráničem 30mA.

Pokud žádný z domů nemá uzemnění, bylo by ho dobré udělat společně pro všechny objekty v řadě. To samozřejmě narazí na odpor a bude těžko realisovatelné . To se mělo udělat už při výstavbě domů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 28.03.2023, 07:26 »

T
Návrh zní ve sklepě vyvrtat diagonálně v rohu u podlahy díru ...


A pripraviť prípadnej spodnej vode cestu do pivnice ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.03.2023, 08:02 »

Budu nyní rozkopávat před svým řadovým domem předzahrádku a měl bych dotaz ohledně uzemnění domu.
Upresnite či chcete uzemnenie EI, alebo LPS (bleskozvodu)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael999
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.03.2023, 08:17 »

Dům potřebuje uzemění bez ohledu na blízkost trafostanice.
(Tedy pokud nehodláte a priori rezignovat na  hromosvod a přepěťové ochrany)
Jen tak mimochodem jak je na této stavbě řešen hromosvod?
Bez měření  zemníh odporu lze těžko předvídat, jestli takové řešení se zatlučenýma tyčema bude vyhovující. Optimální y bylo zřízení obvodového zemniče kolem stavby ale obávám se, že řešení pro řadovku nebude tak jednoduché.
Z mého pohledu objekt učitě nějaké uzemění má (armovací železa v základové desce, s vyvedenými vodiči pro uzemění hromosvodových svodů.To že možná nebude vzveden MET  je jiný problém.
Než začnete kopat a bezhlavě zatloukat zemnící tyče, zkuste zapátrat po stavební dokumentaci a  pak oslovit nějakého odborníka, aby zhodnotil stav a případně navrhl řešení.


Pro upřesnění dům je z roku 1950, na žádném z domů v řadě není Hromosvod ani vyvedeno uzemění uvnitř budovy. Samozřejme obvodovy zemnic by byl fajn ale mám prostřední dům tedy z bočních stran mam vedlejší domy takže tam cesta není ze zadní strany je vybetonovaná terasa a za ní asfaltová cestička a pak další objekt takže tam je to vcelku taky nereálné jedině vše rozmlátit. jak jsem psal jediné místo je z přední části domu kde je cca 5x5m předzahrada.
Z dokumentací které jsem dohledal není zjevné žádné zemění pouze přívod elektroinstala ce toď vše.
No armovaci zeleza v zakladové desce by mohly být každopádně vzhledem k tomu že zde nikdy nebyl hromosvod,  nejsou zde ani vývody. V tom případě by asi nezbývalo než zkusit rozkopat přední část jestli zde nenarazím na nějaké vývody ale moc šancí bych neviděl.  poklona  za návrhy asi budu musez zkusit ještě zapátrat po sousedech jestli nevytáhnu nějakou dokumentaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael999
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.03.2023, 08:18 »

Upresnite či chcete uzemnenie EI, alebo LPS (bleskozvodu)...
Primárně uzemění elektroinstala ce. V budoucnu chci dělat i hromosvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael999
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.03.2023, 08:24 »

Já jen nevím, jak budete zatloukat 5m tyč ve sklepě. Navíc jedna tyč je obvykle dobrá pouze jako uzemnění pro síť TT za chráničem 30mA.

Pokud žádný z domů nemá uzemnění, bylo by ho dobré udělat společně pro všechny objekty v řadě. To samozřejmě narazí na odpor a bude těžko realisovatelné . To se mělo udělat už při výstavbě domů.

Jasný no tak že se to neudělalo v 50-tých letech s tím už teď nic neudělám, a ano to je pravda horko těžko budu přesvědčovat celou ulici aby si každý udělal zemění. Na tu realizaci jsem koukal firma mi poslala nějaké podklady jak to funguje. vyvrtá se díra a dělají zátluky až do 10m. mají na to nějakou mašinu a metrové díly se postupně do sebe šroubují a zatloukají asi s tím nějakou zkušenost mají když mi to navrhli.
Ano jak jsem psal mluvili o variantě více tyčí takže to asi bude podle následného měření kolik mi jich ve sklepě zatlučou.
Otázka spíše byla jestli tohle provedení je v pořádku ? jestli by nebylo lepší ty tyče zatlouct přímo venku kde by se mohla udělat i příprava pro ten hromosvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.03.2023, 08:57 »

Pro upřesnění dům je z roku 1950, na žádném z domů v řadě není Hromosvod ani vyvedeno uzemění uvnitř budovy.
Tak to se omlouvám,holt  50. léta to byla dávná doba. Nad tehdejšími prohřešky proti zdravému rozumu můžeme  leda lomit rukama a nebude nám to nic platné. Stejně tak hromosvod realizovaný podle tehdejších předpisů by dnes stejně nevyhověl. Rozkopávání základní desky a hledání armovacích želez nemá smysl. Dá se tím udělat víc škody než užitku, zvlášť pokud železa budou jen svázaná a ne svařená. A to je velmi pravděpodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.03.2023, 09:50 »

Primárně uzemění elektroinstala ce. V budoucnu chci dělat i hromosvod.
V kocke:
- kvalitné uzemnenie v predzáhradke, najlepšie formou postupne prepojených zemničov  zapúšťaných stále hlbšie pre čo najbezpečnejší pohyb pred domom, napr. aj na ošetrenie krokového napätia...pre vašu situáciu sa dá niečo nájsť aj v E.5.4.3.4
- uzemnenie pre bleskozvod musí vyhovovať nielen ohmicky, ale aj „objemovo“, ..náboj blesku nie je skrat v EI..
- uzemnenie prepojiť nielen s EI v dome cez METku, ale druhý koniec z predzáhradky by bolo super dostať aspoň na PEN distribučky niekde pri meraní (ak je na hranici pozemku)..a keď sa dajak dohodnete, možno aj priamo na uzemnenie distribučky..
- samotný bleskozvod vyzerá že by bolo najideálnejšie poriešiť jedným zvodom s vysokonapäťovo u izoláciou,..ošetríte si zároveň problém s dotykovým napätím...
- nevieme výšku domu ani typ strechy,.. no tipujem že v zástavbe nebude ani problém s ochranným priestorom...
- úplne ideálny pre ochranu pred bleskom je ale spoločný postup s obyvateľmi radovky,... poriešiť radovku ako celok (jeden objekt), ..

Od seriózneho projektu majú diskusné debaty veľmi ďaleko (rátam že poradia aj iní), ...no nikdy nie je na škodu keď investor „vie o co kráčí“ za jeho peniaze už od začiatku...

Na tu realizaci jsem koukal firma mi poslala nějaké podklady jak to funguje. vyvrtá se díra a dělají zátluky až do 10m. mají na to nějakou mašinu a metrové díly se postupně do sebe šroubují a zatloukají asi s tím nějakou zkušenost mají když mi to navrhli.
Na uzemnenie bleskozvodu by som jednu i keď dlhú tyč nebral určite,.. a jak dostatočnú náhradu poruchy PENu asi tiež nie...
Navyše bez vyjadrení všetkých možných zainteresovaný ch organizácií vlastne ani ako dieru "do neznáma"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael999
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.03.2023, 10:45 »

V kocke:
- kvalitné uzemnenie v predzáhradke, najlepšie formou postupne prepojených zemničov  zapúšťaných stále hlbšie pre čo najbezpečnejší pohyb pred domom, napr. aj na ošetrenie krokového napätia...pre vašu situáciu sa dá niečo nájsť aj v E.5.4.3.4
- uzemnenie pre bleskozvod musí vyhovovať nielen ohmicky, ale aj „objemovo“,  ..náboj blesku nie je skrat v EI..
- uzemnenie prepojiť nielen s EI v dome cez METku, ale druhý koniec z predzáhradky by bolo super dostať aspoň na PEN distribučky niekde pri meraní (ak je na hranici pozemku)..a keď sa dajak dohodnete, možno aj priamo na uzemnenie distribučky..
- samotný bleskozvod vyzerá že by bolo najideálnejšie poriešiť jedným zvodom s vysokonapäťovo u izoláciou,..ošetríte si zároveň problém s dotykovým napätím...
- nevieme výšku domu ani typ strechy,.. no tipujem že v zástavbe nebude ani problém s ochranným priestorom...
- úplne ideálny pre ochranu pred bleskom je ale spoločný postup s obyvateľmi radovky,... poriešiť radovku ako celok (jeden objekt),  ..

Od seriózneho projektu majú diskusné debaty veľmi ďaleko (rátam že poradia aj iní),  ...no nikdy nie je na škodu keď investor „vie o co kráčí“ za jeho peniaze už od začiatku...
Na uzemnenie bleskozvodu by som jednu i keď dlhú tyč nebral určite,.. a jak dostatočnú náhradu poruchy PENu asi tiež nie...
Navyše bez vyjadrení všetkých možných zainteresovaný ch organizácií vlastne ani ako dieru "do neznáma"...


Díky za věcné rady a připomínky.
Ideálně tedy  nejspíš vybudovat zemění přímo v předzahrádce.
Připojení na PEN distribučky nebude problém ta končí právě u mě ve sklepě  přímo z trafačky. venku nejsou pomníčky každý dům má přívod kaskádovitě jak jsem přikládal v původním dotazu obrázek.
Každopadně aspoň mám teď nějaký obrázek o tom jak to asi může být ralizované, no nic nechám zpracovat projekt a uvidíme co študovaní inženýři vymyslí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.03.2023, 11:18 »

venku nejsou pomníčky každý dům má přívod kaskádovitě jak jsem přikládal v původním dotazu obrázek.
Dneska,.. pri rozkopanej záhradke je dobré rátať aj s tým, že jedného dňa dôjde aj na rozvody z 50tych rokov, a bude fajn byť pripravený..
Napr. vývodom zo zemniča k budúcemu ER v plote, a prípadne aj s uložením nového prívodu...sprá vne rozmiestnenie a uloženie projektanti isto radi poradia..

Berte môj nápad len jak odpichnutie,.. priamo na mieste by som možno uvažoval inakšie... :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 29.03.2023, 00:25 »

No, jdete na to dobře. Oslovil jste firmu a ta navrhla řešení. Sám chápete, že stávající letitý stav není z hlediska aktuálních standardů a množství rizik, která nebyla v době zřízení vaší instalace relevantní, prostě neuspokojivý.
Teď jak dál. Všeobecné zkušenosti s některými firmami jsou špatné, proto bych asi doporučoval ještě konzultaci s nějakým projektantem elektro. Všeobecně vnímám jejich řešení jako jedno z možných, ale bez znalosti místních podmínek, je to jen názor bez větší váhy. Osobně bych také asi doporučil "rozkopat" předzahrádku a uložit do ní nejen zemnič, ale i trubky pro budoucí rekonstrukci. V jakém rozsahu, bude záležet na místních podmínkách. Zemnič v základech domu, bych vnímal spíš jako druhou možnou variantu, pokud by předzahrádka byla nedostatečná. Je totiž takové pravidlo že aby zemnící tyče měly nějaký význam, je potřeba je zatlouci ve vzdálenosti od sebe, odpovídající jejich délce. Potom je propojit zemnícím páskem, nebo drátem a z něj vyvést vodič na svorkovnici MET. Nicméně pokud do toho zamotáme hromosvod, bude návrh  o trochu složitější a bez znalosti místních podmínek bych si netrufl dělat nějaký návrh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?