Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Jakub Ribka:
Jak se bude chovat jednofázový chránič v případě zapojení na obdélníkový průběh napětí? Bude fungovat správně?
Moderátor - Původní nesmysl: "Chránič obdelníkového průběhu?").
Jakub Ribka:
Opravdu nikdo neporadí? Jedná se o výstup ze Sitonu, ohřívač vody. Jde o to, že v tomto případě nelze klasicky zapojit fázi a N vodič. Nula na Sitonu je vlastně další fáze. Dokáže tedy někdo odhadnout, jak se chránič v tomto případě zachová? (poklona)
Jiří Kantner:
Nikde nepíšete jaký chránič máte na mysli. Tedy s jakou charakteristik ou.
Vypadá to, že na tuto aplikaci by se hodil chránič s charakteristik ou F, tam by mělo vše fungovat jak má. U jiných chráničů může dojít ke zhoršené citlivosti na únikový proud.
Jan Franěk:
A výrobce nestanový bezpečný způsob připojení? Nebyl by to spíše dotaz na jeho technickou podporu?
František Šohajda:
Pokud se podívám na stránky, tak výrobce nikde neuvádí chránič?
VIZ: http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/
Proč tam chcete dát chránič? Na běžném boileru také být nemusí!
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana