MichalBrabec:
Potřebují natáhnout kabel ve vzduchu mezi stodolou a domem. Na střeše stodoly budou fotovoltaické panely, ale měnič bude v domě. Zakopat kabel do země nelze. Na střeše budou dva stringy takže třeba táhnout 4 žíly+ zem na vyrovnání potencionální. Napětí na jednom stringu bude 10 panelů - 450V DC. Přemýšlel jsem o kabelu např. CYKYZ . Ale asi nebude vhodný k kvůli vysokému napětí, které má přenášet. Jaky kabel by byl vhodny?
Martin Kurka:
CYKYZ od NKT má napětí Uo=450V ef. Protože 450V ef má amplitudu vrcholového napětí 636V, pak pro DC napětí nepřekračující 636V by i tento kabel měl izolačně vydržet. (U DC je vrcholové napětí stejné, jako jmenovité.)
Jestli je jmenovité napětí stringů při zátěži 450V, pak za mrazu -40°C a bez zátěže bude mít string teoreticky až 670V DC a pak kabel nevyhoví. Ale toto napětí už záleží na konkrétních kabelech, konkrétním úhlu solárů jak azimutu tak náklonu a na mrazové třídě instalace a podle mne bude toto vypočtené napětí i pod 600V.
viz https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43926.0.html
GDPR:
Kabel CYKYz od NKT má zkušební napětí 2,5 kV, tj. 4 kV impulsně.
Jelikož celá DC část PV systému musí splňovat požadavek na dvojitou izolaci pro kategorii přepětí II, tak lze takovéto kabely používat maximálně pro systémy s DC napětím do 300 V.
Nehledě na to, že kabely na DC části PV systémů mají splňovat požadavky EN 50618.
Neboli CYKY a jiné nesmysly nemají v DC části PV systémů co dělat.
Martin Kurka:
S dvojitou izolací máte pravdu, podal jsem mylnou informaci, omlouvám se.
Citace: GDPR 05.03.2023, 01:36
Kabel CYKYz od NKT má zkušební napětí 2,5 kV, tj. 4 kV impulsně.
Jelikož celá DC část PV systému musí splňovat požadavek na dvojitou izolaci pro kategorii přepětí II, tak lze takovéto kabely používat maximálně pro systémy s DC napětím do 300 V.
Ale není to Uo=300Vef AC proti PE? (i proti závěsnému lanu ne žíly proti sobě)
Jinak by CYKY nevyhověl ani na 230V ef AC, kde je vrcholové napětí 325V a při toleranci sítě +10% je vrcholové až cca 360V?
Podle mne ještě u DC napětí 424V DC v IT soustavě by kabel měl vyhovět i pro II třídu izolace. Nebo se mýlím?
Co se týče požární odolnosti EN 50618 mne ani nenapadlo přímé napojení CYKY na stringy. Ale někoho by to napadnout mohlo, tak díky za upozornění. Na střeše a až do DC rozvaděče pojistek a přepěťovek stringů fakt platí:
Citace: GDPR 05.03.2023, 01:36
Neboli CYKY a jiné nesmysly nemají v DC části PV systémů co dělat.
Počítal jsem, že bude na objektu s panely pro hasiče přístupný DC rozvaděč do kterého budou svedeny klasické solární vodiče od stringů, v rozvaděči budou DC přepěťové ochrany stringů a pojistky a odpojovací zařízení pro hasiče. A teprve z této krabičky půjde vyvedený CYKY kabel trasovaný v jiné přepěťové a požární zóně objektu.
Mimochodem, fakt bych s hlediska LPS nevěděl co s nosným lanem, když jde v souběhu s DC vodiči. Nehledě na to, že jako vyrovnávací vodič nesmí být použito PE žíly v CYKY kabelu.
Jednak protože by nebylo dodržena II třída izolace, tento PE vodič (bude-li v CYKY) nesmí být nikam připojen. A za druhé vyrovnávací vodič by měl být připojen k MET stodoly, ne domu.
GDPR:
Citace: Martin Kurka 05.03.2023, 11:11
Ale není to Uo=300Vef AC proti PE? (i proti závěsnému lanu ne žíly proti sobě)
Jinak by CYKY nevyhověl ani na 230V ef AC, kde je vrcholové napětí 325V a při toleranci sítě +10% je vrcholové až cca 360V?
Podle mne ještě u DC napětí 424V DC v IT soustavě by kabel měl vyhovět i pro II třídu izolace. Nebo se mýlím?
ČSN EN 60664-1 ed. 3, Příloha F, Tabulka F1
Citace
Napětí mezi fázovým vodičem a nulovým (středním) vodičem odvozené od jmenovitých AC a DC napětí až do a včetně ... 300 V
Tomuto dle stejné tabulky odpovídá i napětí trojfázových sítí 230/400 V