Juraj Rojko:
Požadavek na dvojitou nebo zesílenou izolaci DC strany platí i u nás a plyne z ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 článku 712.412. Tím se do značné míry vylučují kovové rozvaděče. Resp. mohou být být kovové, ale musí být třídy ochrany II, což splňuje např. Hager univers FW. Ty však mají logicky vnitřní část plastovou, takže je otázka, do jaké míry se tím řeší problém s DC obloukem.

Ještě bych upozornil na Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW ( https://apps.odok.cz/portal/veklep/material/KORNCMZAXHAI/),  která kromě jiného přináší další požadavky na DC stranu. Za jistých okolností se vyžaduje rozvaděč z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, což v podstatě vylučuje plastové skříně.  (Nebo nehořlavou podložku.)

GDPR:
Proč je všude taková panika z dvojité izolace vs kovový rozvaděč?

V průmyslu nejsou kovové rozvaděče, a v nich obvody vyžadující dvojitou izolaci? Když to jde v průmyslu, proč by to nemělo jít u FVE? Vždyť přece stačí použít kovový rozvaděč, s výzbrojí splňující požadavky na onu dvojitou izolaci.

Juraj Rojko:
Citace: GDPR  03.03.2023, 16:37

Proč by to nemělo jít u FVE?


Věřím, že to jde. Jen je to řešení s kterým má málokdo zkušenosti a i renomované firmy  propagují plastové provedení (Eaton IKA, Dehncube).

(Aby se toho někdo nechytil. Ten Hager není vhodný kandidát pro tento účel, jen mě jako první napadl jako příklad kombinace plech, třída II.)