Autor Téma: Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?  (Přečteno 2615 krát)
Michael Sváda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.03.2023, 08:46 »

Na přečerpávací stanici odpadních vod u nás ve vesnici se využívá elektromagneti cký ventil Amisco EVI 5M/13 220VAC 13VA, který slouží k nahánění povrchových kalů do sběrny, která je posílá do vedlejší nádrže. Správci objektu nestačí výkon a proto si dodělal ponorné čerpadlo na zásuvku se vztlakovým vývodem těsně pod hladinou, které kaly nahání do sběrny účinněji.
A k mojí otázce. Lze využít kabel CYKY 3x2.5, vedoucí do ventilu k vytvoření zásuvky (přerušení po cestě k ventilu a použití rozvodné krabice s potřebným IP krytím),   která bude fungovat jenom ve chvíli, když bude sepnutý ventil? Pokud jsem správně pochopil elektromagneti cký ventil, tak se otevře ve chvíli, kdy do něj jde napětí. Když do něj napětí nejde, ventil se vypne. V dobu kdy je sepnutý správce potřebuje, aby se seplo i to ponorné čerpadlo. Jinak to ponorné čerpadlo má 1,1 kW.
Ptám se hlavně proto, že jsem ještě nikdy s elektromagneti ckým ventilem nepracoval a zajímá mě, jestli jsem pochopil jeho fungování.  Škleb


* zapojeni.png (367.05 KB, 2404x1118 - prohlédnuto 169 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.03.2023, 18:24 »

V zásadě by to mohlo fungovat, ale je třeba ohlídat jednu věc:
ventil má odběr "pár Watů",  čerpadlo má podle vašeho popisu 1,1kW, bude odebírat cca 5A s nějakou špičkou při rozběhu, prvek, který spíná napájení pro ventil musí být dimenzovaný na takový proud (stykač by s tím problém mít neměl, o nějaké malé relé bych měl strach)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Michael Sváda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.03.2023, 08:02 »

Děkuji za odpověď. Dohledání spínacího prvku bude "porod",  protože k elektroinstala ci jsem nenašel jediné blokové nebo jednopólové schéma. Ale jakmile ho dohledám a bude dostačující, tak to zkusím, děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 03.03.2023, 22:08 »

Bez schema zapojení je jakýkoliv pokus o napájení čerpadla z vývodu pro vývod elmg. ventilu hazard.

1) Jištění elmg ventilu bude odpovídat jištění řídících obvodů přečerpávání a asi bude i napájeno z oddělovacího transformátoru malého výkonu a napájení čerpadla z tohoto obvodu způsobí zničení řídícího systému přečerpávání a nefunkčnost celého přečerpávání

2) Vzhledem k prostředí bude profi výrobek napájen přes proudový chránič, pro neznalého zdánlivě jednoduché napojení čerpadla patrně časem způsobí jeho vyšší únikový proud a vypadávání celého přečerpávání.

3) Prostředí přečerpávací stanice je složité z hlediska bezpečnostni vodivého okolí a vody a korozně složité  chemicky nemluvě že je i biologicky nebezpečné. Nalovaná krabice Acidur zcela jistě nevyhoví o zásuvce pro čerpadlo nemluvě.

Správné řešení je doplnění přečerpávání za jeho hlavní vypínač o speciální jističochránič čerpadla a o stykač vypínající čerpadlo dvoupólově. Cívka stykače pak už může být napájena paralelně k vývodu napájení cívky elektromagneti ckého ventilu. Samozřejmě je pak nezbytné k motoru čerpadla nové vedení a místní pospojení PE zásuvky čerpadla.  Nemluvě o správném technologickém provedení a krytí nové instalace zakončené revizí.

Tohle vše bez posouzení schématu nelze dělat a zapojení přečerpávání je výrobek a jeho výrobce schema zapojení jistě poskytnul v návodu, nebo je dostupné na internetu.

Dohledání spínacího prvku bude "porod",    protože k elektroinstala ci jsem nenašel jediné blokové nebo jednopólové schéma.
Pro odborníka to není žádný problém, přečerpávání kalů není atomová elektrárna a ten kdo umí strojní zařízení i na základní úrovni má úpravu zapojení takového zařízení jako rozcvičku. Instalace nového vedení a opatření v jímce už chce pracovníky, kteří s touto technologií a s tímto prostředím mají zkušenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.