Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?

(1/2) > >>

Jiří Koubek:
Délka vývodu do 12 m, na vývodu jsou max. 3 zásuvky a impedance je vyhovující, s velkou rezervou (0,4 ohm).

Jiří Schwarz:
Je to obytný prostor?
Pak nám ČSN 34 2130 (v aktuální edici) doporučuje pro běžný zásuvkový okruh průřez vodičů 2,5mm2 a jištění 16A
A nebo můžete jít "vlastní cestou",  vzít si obecné normy týkající se jištění kabelů a vodičů a počítat. A běžně se stává, že by nám při tom svazku kabelů, co jdou z rozvaděče, jejich seskupení snížili maximální jištění natolik, že je problém se s vodiči 1,5mm2 vejít do jištění 10A

AYKY 2x cokoliv je už přes 20 let problém, protože PEN by musel mít průřez 16mm2 a to nenarvete v zásuvce do svorky

Jiří Koubek:
Budova z 50. let. Bývalá ubytovna, nyní kanceláře. Každá buňka s vlastní 1 f. rozvodnicí (5modulů). Žádné souběhy a kabelové svazky. Oprava: CYKY 2x1,5, AYKY 2x2,5. TN-C.

Jan Franěk:
Jestli to správně chápu, tak jste RT. Najděte si normy z doby, která odpovídá dle vás době vzniku instalace. Ty jsou pro vás v tomto směru závazné. Nicméně dle aktuálních norem platí zjednodušené pravidlo. Pokud na zásuvky použiju kabely CYKY 3x2,5mm a na světla 3x1,5mm, nemusím v případě kvalitní impedance, řešit seskupení kabelů a podobně. Prostě se to bere jako OK. Jestli ale šetřím, nebo historicky mám slabší průřez kabelů (obzvlášt u TN-C) musím provést výpočet dovoleného zatížení a toho jestli mi vyjde ochrana (včetně bezpečnostního koeficientu). Dovolím si predikovat, že 10A je akorát, 13A jen tak tak a 16A bych se bál. Osobně spíš kvůli vlastnostem AYKY vodičů a především kvůli jejich spojům ve svorkách přístrojů. Samotných 12m je jinak většinou v pohodě.

opatovice64:
Pokud je kabel uložen v liště, pak je jištění nevyhovující - viz. ČSN 33 2130:1983, tabulka 6