K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?

(1/4) > >>

Milan začínající zvukař:
Jak se asi bude chovat takový adapterový proudový chránič, kterému zůstane na přívodu (v síti TN-C) pouze L? Už to někdo prosím testoval? Tento typ chrániče je vyzdvihován do nebe jako zázračný samospasitel. Nějak se mi to nelíbí.

Václav Třetí:
Vnitřní zapojení potřebuje napájení, pokud není, tak nejde zapnout.

Milan začínající zvukař:
Citace: Václav Třetí  17.02.2023, 13:20

Vnitřní zapojení potřebuje napájení, pokud není, tak nejde zapnout.

OK, tak tedy spadne a odpojí dřív, než se objeví na kostře napětí vyšší než ...

Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí  17.02.2023, 13:20

Vnitřní zapojení potřebuje napájení, pokud není, tak nejde zapnout.

Jste si jist?
Můj od ABB je průchozí i bez napájení

Václav Třetí:
U těchto adaptérů by to tak mělo být. Je to celkem logické, pokud to má být použitelné kdekoliv, tedy i v síti TN-C, musí být ošetřen stav, kdy chybějící PEN znemožní běžnou funkci.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana