Jak zapojit podružný elektroměr?
Aleš T.:
Potřeboval bych poradit se zapojením podružného elektroměru pro měření spotřeby tepelného čerpadla. První problém je ten, že mi tam vrčí relé K1.
Zapojení je zde:
https://drive.google.com/file/d/1-LhEhok8tz4buCxQNdjzu8SHer2ud57F
Mám vadasku Fluke T150 a na svorce 11(N) Elektroměru je 140 V AC, na svorce A2 relé K1 je 230 V AC. Při tarifu T1 tedy jde přes svorky 14,15 na A2 oněch 140 V a proto asi to vrčení. Divné ovšem je, že když jsem to zapojoval, omylem jsem svorku 11 elektroměru připojil přímo na svorku 5 a ne přes spínanou nulu a tedy nemohlo jít na A2 oněch 140 V a stejně relé při T1 vrčelo, při T2 ne.
Druhý problém je, že tahle spínaná nula má přepínat tarif v tepelném čerpadle a asi není dobře, aby se tam vracelo 140 nebo 230 V. Tam tedy asi budu muset N spínat přes kontakty relé.
Tohle zapojení jsem dělal na základě velmi podobného zapojení:
https://drive.google.com/file/d/1ZTZBjbjpC3_MvmxsX4vpQvTqRAKjOOic
Které mi už pár let funguje a není tam žádný problém.
Byla by tedy správná varianta zapojení tahle?
https://drive.google.com/file/d/1bwAQJAlcj23eOEb2nRW6IV74GYejNdyK/
Václav Třetí:
Známý problém. Na ovládací vodič HDO máte připojený další stykač nebo relé (vnitřní obvody tepelného čerpadla), které není napájeno ze stejné fáze. V okamžiku, kdy není aktivní T2 a tudíž není ovládací vodič spojen s N, dochází ke vzniku vámi popsaného problému, protože relé jsou zapojena do serie mezi dvě fáze.
Elektroměr je třeba připojit na silový přívod TČ dle doporučení výrobce (elměru), ten nemá nic společného s ovládacím vodičem HDO.
Doporučuji pozvat elektrikáře, který má zkušenosti se zapojováním TČ a ovládáním sazby pomocí HDO. Hrozí poškození ovládacích obvodů TČ přepětím.
František Šohajda:
Citace
Potřeboval bych poradit se zapojením podružného elektroměru pro měření spotřeby tepelného čerpadla.
Proč to tam dáváte? Každé schopné TČ má SW na počítání spotřeby v sobě zaimpletováno. ...
Aleš T.:
Citace: František Šohajda 14.02.2023, 08:01
Proč to tam dáváte? Každé schopné TČ má SW na počítání spotřeby v sobě zaimpletováno. ...
Tohle TČ sice ukazuje aktuální příkon, ale nějaká suma a přehled za měsíc tam pokud vím není.
Aleš T.:
Citace: Václav Třetí 14.02.2023, 06:08
Známý problém. Na ovládací vodič HDO máte připojený další stykač nebo relé (vnitřní obvody tepelného čerpadla), které není napájeno ze stejné fáze. V okamžiku, kdy není aktivní T2 a tudíž není ovládací vodič spojen s N, dochází ke vzniku vámi popsaného problému, protože relé jsou zapojena do serie mezi dvě fáze.
Elektroměr je třeba připojit na silový přívod TČ dle doporučení výrobce (elměru), ten nemá nic společného s ovládacím vodičem HDO.
Doporučuji pozvat elektrikáře, který má zkušenosti se zapojováním TČ a ovládáním sazby pomocí HDO. Hrozí poškození ovládacích obvodů TČ přepětím.
Děkuju za radu, v domovní rozvodnici opravdu elektrikář z nějakého důvodu zapojil relé HDO Eaton na fázi L3:
Domnívám se tedy, že je tam tohle zapojení a proto to vrčení: