Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?  (Přečteno 9828 krát)
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 01.02.2023, 23:03 »

Mám kabel 5G6 licnu a chci nalisovat oka. Koupil jsem tyhle:
https://www.tme.eu/cz/details/kcs-6-6_1/konektory-neizolovane/erko/kcs-6-6-1/

Kleště mám tyhle:
https://2energy.cz/produkt/krimpovaci-kleste-pro-kabelova-oka-kd10257

 Ale ten vodič je výrazně menší než díra a po zalisování jde z oka vytáhnout, což je samozřejmě nepoužitelné. Kde je chyba? Je přípustné to něčím vycpat, nebo ohnout konec aby byl dvojitě?


* 23-kleste.jpg (24.87 KB, 656x551 - prohlédnuto 269 krát.)

* 23-oko.jpg (13.09 KB, 656x551 - prohlédnuto 220 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #1 kdy: 02.02.2023, 08:39 »

A máte v těch kleštích správné čelisti, resp. je správně přetočené pro 6mm2?
Vycpat nebo ohnout konec vodiče určitě přípustné není.
A jsou kleště v pořádku? Osobně jsem se s takovýmto problémem nesetkal, pokud se dělají lisované spoje opravdu důkladně, tak i kleště podléhají pravidelným kontrolám nebo kalibraci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.02.2023, 08:51 »

Stáhněte si katalog ABB
Lisovací oka pro silové kabely.

1) Na každý typ kabelu je nutné použit správné kabelové oko
2) Na každé kabelové oko je nutné použít správné lisovací kleště

Mám pocit, že nemáte správné kabelové oko, které je na pevné Al vodiče. Na licny se používá jiné kabelové oko. A právě v tom katalogu je krásné školení jak na to. Krimpování je "malá věda" a musí se to umět. V praxi vidím, že ne každý to umí......

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.02.2023, 09:01 »

Tazatel uvádí: Ale ten vodič je výrazně menší než díra a po zalisování jde z oka vytáhnout. Jsou ta oka určena pro tento typ kabelu?
Přesně jak bylo uvedeno výše, katalog a zjistit správný typ oka pro uvedený kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.02.2023, 09:11 »

Lícna z Cysyny a lícna instalační vodič se liší třídou ohebnosti (laicky průřezem jednoivých drátků).
Čím více slabších drátků, tím nižší průměr, proto to nedrží.
Navíc je použité oko moc silnostěnné... ..
Dále fabuluji, že je váš vodič vyroben na nejnižší toleranci co se průřezu týká (průřez se odvozuje od čistoty Cu......)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 02.02.2023, 09:46 »

Co takhle uvést přesné označení toho kabelu?
Kabel 5G6 licna, je údaj, který nic neříká. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.02.2023, 10:09 »

Naprostý souhlas s kolegou Bočkem, technologie lisování je citlivá na dodržení technologické kázně, nejde kombinovat komponenty a kleště tak jak někoho napadne.
Navíc lisovaný spoj musí být plynotěsný, aby se zabránilo vnikání vlhkosti z atmosféry mezi  jednotlivé drátky licny a dutinku očka. Jedině potom bude mít spoj dlohodobě garantované vlastnosti a odolnost proti agresivní atmosféře.
Teoreticky pokud sedí celkový průřez jednotlivých drátků v licně, může se někomu zdát, že u plynotěsného spoje je  jedno,  jestli je vodič složen z tenčích nebo silnějších drátků, protže slisováním se průřez každého vodiče  deformuje z kruhu na mnohoúhleník a ty dohromady mají vyplnit prostor ve slisované dutince. Nevhodná dutinka pro tenké drátky může způsobit i podélnou deformaci - protažení drátků a pak to samozřejmě ovlivní kvalitu spoje. Daleko větší problém je reálný průřez vodičů, protže  deklarovaný průřez je ekvivalent k průřezu vodiče s určitou vodivostí. Pokud je použita čistší měď, může být skutečný průřez menší ale vodič má na jednotku dély stejný odpor. To je důvod proč není licna šestka jako šestka.
Tohle všechno jsou detaily, které hrají roli ale když píšete, že že vodič uvnitř dutinky po slisování nedrží, jedná se pravděpodobně o daleko horší technologický prohřešek - spíš jde o očko nekompatabilní s čelistmi kleští.
Kolik takových spojů potřebujete udělat a k čemu budou sloužit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.02.2023, 10:59 »

Rychlá zkouška s dutinkou na gumový vodič 6mm, pasuje čtyřka, ovšem H07 instalační se do ní nevejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.02.2023, 11:45 »

Co takhle uvést přesné označení toho kabelu?
Kabel 5G6 licna, je údaj, který nic neříká. zle
Je to H07RN-F, gumový kabel, tenhle:
https://www.tme.eu/cz/details/h07rn-f-5g6/napajeci-vodice/lapp/16001313/
Je to přívodní kabel k UPS a potřebuju na něj dát oka pod šroub 6 na svorkovnici, která je na oka
a ne na rovné dráty nebo dutinky. Jak z toho?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.02.2023, 12:10 »

Stáhněte si katalog ABB
Lisovací oka pro silové kabely.

1) Na každý typ kabelu je nutné použit správné kabelové oko
2) Na každé kabelové oko je nutné použít správné lisovací kleště

Mám pocit, že nemáte správné kabelové oko,  které je na pevné Al vodiče. Na licny se používá jiné kabelové oko. A právě v tom katalogu je krásné školení jak na to. Krimpování je "malá věda" a musí se to umět. V praxi vidím, že ne každý to umí......



Zde máte odpověď jak z toho?

PS Při krimplování ( lisování) jsou všechny oka dutinky a nezáleží na tom, zdá je ukončení do svorky nebo pod šroub. Je to zjednodušená elektrikářská "hantirka". Prostudujte ten katalog, stačí na to dvě kliknutí a hodina času.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.02.2023, 12:12 »

no napadlo mě to ještě zaletovat, ale to už chce aspoň plynovou pájku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.02.2023, 12:23 »

no napadlo mě to ještě zaletovat, ale to už chce aspoň plynovou pájku
Gumák díky síře letovat moc nejde, nedoporučuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pátek
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 02.02.2023, 12:28 »

Použít kvalitní lisovací kleště, nikdy jsem s lisováním neměl problém a to lisuji spoustu nových i starých kabelů, jemně žilových i hrubo žilových...

HT131-UC
Hydraulické lisovací kleště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Email: elektro.revize@post.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.02.2023, 12:35 »

Na letování potřebuje úplně jiná oka, tak zvaně rozevřená.
To jsme dělali před 50 léty.
K tomu potřebuje letlampu s otevřeným plamenem a dobrou letovací pastu.
A byla to vždy "prasárna".....
Následně byla tato technologie překonána a v některých případech letování licen zakázáno.

Myslím, že problém je ve výběru správného oka

Mám přes sebou otevřený servisní kufr Novato na krimpování kabelových ok od 2,5 do 10 mm. Je zde 50 druhů koncovek, včetně kleští. A ty oka vypadají úplně jinak, než na vašem obrázku. Většina ok ( dutinek) do kvadrátu 10 mají ještě isolační manžetu, která pevně propojí oko a isolaci vodiče. Není nutné doplňovat návlečky.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.02.2023, 12:35 »

Tyhle kleště mám, nikdy jsme tenhle problém neřešili.
Určitě máte špatný typ losovacího oka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.02.2023, 12:58 »

Když se podíváte na vámi uvedený odkaz kabelových ok,
tak to vaše očko 6-6 má vnitřní průměr 13 mm

Další očka pro šrouby 6 mm jsou 6-4 s vnitřním průměrem 10 mm.

Dneska mám často problém rozeznat průřez 6 nebo 4 na kabelech.
O tom již zde mnozí psali, kdy se vyrábí na minimální průměry i průřezy
a žokgluje se s vodivosti mědi.

Jinak z praxe.
Kabel na kabelové oko musí jit zasunout ztuha. Licny se nesmí upravovat kroucením
pomocí klešti. Ale to vše je uvedeno v technologickýc h předpisech pro lisování kabelových ok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.02.2023, 13:18 »

No rád bych to zvládl s těmi kleštěmi co mám. Hydraulické kleště kvůli několika okům kupovat nehodlám.

 Katalog ABB je sice krásný, ale stejně se z něj nedozvím, jestli to zvládnu zalisovat těmi kleštěmi co mám.

 Ty oka jsem vybral protože mi připadaly robustní a předpokládal jsem, že to bude spolehlivější než očko z plechu a se švem. Ale zjevně jsou určené na jiný kabel 6mm2.

 Co teda použít tahle oka?
https://www..../obchod/260288-oko-lisovaci-cu-s-pvc-izolaci-4-6-mm2-m-6-zluta-haupa-p-22501.html

Píšou 4-6mm2, tak by ten kabel mohl být nadoraz, s tou izolací je to možná tlustší a víc se to zmáčkne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 02.02.2023, 14:07 »

Silnostěnná kabelová oka pro CU vodiče se dělají ve dvojím provedení, redukovaná a neredukovaná. Prodejci mají s oblibou redukovaná s tenčí stěnou, protože jsou levnější. Ale lisovací kleště pro redukovaná oka a pro neredukovaná mají rozdílné čelisti. Když je kupujete, mají to napsané v návodu.
U větších průřezů je na lisovacích čelistích negativní kontrolní číslo, to musí být po správném slisu na oku nebo na spojce viditelné, materiál oka do něj musí při správném lisovacím tlaku vtéci.

Když rozříznete a vybrousíte  příčně slisovaný spoj musí být plynotěsný, to znamená nikde nesmíte vidět póry.Pokud jsou vidět, je malý lisovací tlak, nebo je špatný rozměr dutinky.  Na druhou stranu velký lisovací tlak se projeví zmenšením průřezu vodiče na výstupu z lisovací trubičky. V příloze je vidět metalografický výbrus autokonektoru, u plné trubičky je správné plnění slisu stejné.

O kabelových ok jsou uvedena 2 čísla, první je metrický rozměr šroubu v mm, pro který je oko určeno, druhé je průřez vodiče, pro který je oko určeno v mm2. Nikdy nejsou lisovací oka či dutinky pro rozsah průřezu vodiče. Vždy poze pro jediný průřez a poze pro určitý jeden typ vodiče (Al-Cu). Některá oka jsou určena i jen pro určený tvar vodiče (kruhový, sektorový...)

Pokud máte správné lisovací kleště přiřazené ke správnému typu oka, klidně si můžete v nouzi pomoci přidáním shodných drátků ze shodného odstřiženého kusu kabelu. Drátky musíte přidávat tak, aby do dutiny šly všechny suvně, musíte je poskládat po obvodu původního vodiče. Jak bylo řečeno (a to platí pro každé lisování) nesmí se odizolovaný konec zkrucovat více ani méně, než je přirozený zkrut laněných vodičů. To znamená, že přídavné dráty musíte přidávat po obvodu v souladu se směrem zkrutu připojovaného vodiče. Je to daleko pracnější, než správné oko, ale montér si musí umět v nouzi poradit, ale zase to musí být  bez montážní technologické chyby, kterou by například pájení rozhodně bylo. Chybou by bylo i přeložení vodiče, pak nikdy přídavné drátky neposkládáte do obvodu ve směru přirozeného zkrutu.

Zrovna tak, jak se liší lisovací kleště na redukovaná a neredukovaná lisovací oka, tak se liší i kleště na izolovaná a neizolovaná oka. Použití lisovacích kleští pro jiný typ ok je hrubá technologická chyba, která se u větších proudů projeví rychle a nebezpečně, u menších je to "jen" časovaná bomba.
  


* Krimpy_chyby_lisování.gif (83.16 KB, 810x341 - prohlédnuto 384 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 23 dotazů.