Prodlužovací přívody a adaptéry s přepěťovou ochranou
Prodlužovací přívody a adaptéry s přepěťovou ochranou. Výrobce uvádí: Energetické a telekomunikačn í sítě jsou neustále vystaveny rizikům rušení a přepětí různého druhu, která jsou často příčinou poruch a vadné funkce různých elektronických zařízení. K účinné ochraně nákladných elektronických zařízení před poškozením nebo zničením
používejte speciálně vyvinuté přístroje ACAR a AXON, zajišťující bezpečnost a ...
Související ...
... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
Peter Lovacký:
Podľa môjho by posledný stupeň SPD pre predlžovačky mala výrobková norma zaviesť jak povinnosť..
Jiří Schwarz:
Vidím to trochu jinak než kolega Lovacký
Varistor, který je na úrovni stupně D, používají dost často zodpovědní výrobci na vstupu zařízení
A z hlediska možného zapálení (dřevěné skříně, police, lina, parket, koberce,...) je zodpovědnější, když je přívod jištěn v přístroji trubičkovou pojistkou (nebo tenkou cestičkou na DPS), než když tam jen jištění zásuvkového okruhu jističem B16 nebo dokonce C16.
Ten ACAR 504WF používáme dost často ve skříních Rack, tam pojistky jsou, ale je mnoho výrobků, kde jde přívod natvrdo na varistor(y) a vím o případu, kdy s jistou pravděpodobnos tí při bouřce začalo hořet právě od "psa s ochranou"
Václav Třetí:
Prodlužovací kabel osazený varistory může být nebezpečná záležitost. Již jsem zde před nějakou dobou popsal případ, kdy došlo k přiškvaření vícezásuvky k podlaze. V objektu nebyly použity ochrany před přepětím vyšších stupňů na přívodu, takže došlo k přetížení varistorů kat. D v koncovém obvodu prodlužovačky. Varistory se poškodily přepětím (a velkým proudem, zřejmě z blesku) a celá vícezásuvka se roztekla a přilepila k podlaze z bukových parket. Naštěstí nedošlo k požáru, přesto bylo odstraňování škod náročné. V jiném případě jsem se setkal u obdobného kabelu s přerušením (přetavením) dvou žil přívodního kabelu. Použití pouze varistorů kat. D bez vyšších stupňů ochran (nejlépe s jiskřištěm) a patřičného předjistění považuji za nebezpečné a nevhodné.
Peter Lovacký:
Varistor v predlžovačke ja nepovažujem primárne za ochranu pred bleskom,..rovnako jak tie v spotrebičoch.. ., a myslím že je toho celkom dosť čo pochytajú aj bez blesku...
Ja vidím EI a spotrebiče jak "dva svety", ..i keď samozrejme bezprostredne prepojené..