Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
Miroš Jan:
Citace: Petr Niko 30.01.2023, 18:55
Je možné nahradit 3f instalační stykač dvěma stykači S20-20. Jde mi o to, že potřebuji ten stykač s cívkou na 400V, ale takový se nevyrábí, proto bych použíl dva S20-20 s cívkami na 230V v sérii. Jednu fázi bych zapojil paralelně přes oba stykačen aby v případě nějaké závady na kontaktech šli přes jednotlivý stykač 2 fáze, předřazen bude motorový spouštěč.
(Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Náhrada instalačního 3f stykače dvěma 2 polovými stykači?")
Dle čeho usuzuješ, že stávající stykač, má cívku na 400 V AC?
Petr Niko:
Vámi navrhované stykače nejsou instalační, já jej potřebuji vložit do modulového rozvaděče vedle jističů a spouštěče, provedení jako S25-40. Rozvaděč má přívod 3F+PE, nechci používat oddělovací trafo, které mechanicky nelze řadit mezi moduly.
Jan Franěk:
A můžete se s námi podělit o to, co je to za rozvaděč, kde jsou pouze fáze a vodič PE? To je nějaký stroj? V instalaci to totiž možné není.
Jinak těchto stykačů je celá řada, stačí jen požádat strýčka Google ;) ;)
https://www.elektrotechnika-shop.cz/stykac-inst-16a-20-400vacdc-esb16-20n-07-1sbe111111r0720
https://www.elektrotechnika-shop.cz/stykac-inst-40a-30-400vacdc-esb40-30n-07-1sae341111r0730
Jirka Údržbář:
Hned první odpověď od pana Blažeje je instalační stykač.
Jan Bocek:
Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
Lze, ale odborník to neudělá.
Již zde bylo uvedeno, že to není správné řešení.
Byl bych trochu tvrdší, je to bastl a jako mistr bych prohlásil: naposledy jsi
něco takového udělal. Důvody proč, si každý dosadí sám.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana