Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?

(1/3) > >>

Petr Niko:
Je možné nahradit 3f instalační stykač dvěma stykači S20-20. Jde mi o to, že potřebuji ten stykač s cívkou na 400V, ale takový se nevyrábí, proto bych použíl dva S20-20 s cívkami na 230V v sérii. Jednu fázi bych zapojil paralelně přes oba stykačen aby v případě nějaké závady na kontaktech šli přes jednotlivý stykač 2 fáze, předřazen bude motorový spouštěč.

(Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Náhrada instalačního 3f stykače dvěma 2 polovými stykači?")

Jiří Blažej:
A co třeba 1SAE231111R074 0 od ABB?

Jiří Schwarz:
Zapojovat sériově 2 stykače (cívky) určené pro napětí 230V na sdružené napětí 400V bych nebral jako správné řešení

František Ševčík:
Zde jsou stykače s ovládací cívkou na 400V i podle proudového zatížení kontaktů:

https://eshop.elkov.cz/products/schneider-tesys-stykac-lc1d18q7-318a-1z-1v-380vac
https://eshop.elkov.cz/products/schneider-tesys-stykac-lc1d25q7-325a-1z-1v-380vac
https://eshop.elkov.cz/products/schneider-tesys-stykac-lc1d38q7-338a-1z-1v-380vac
https://www.se.com/cz/cs/product/LC1D18Q7/styka%C4%8D-3p3z-18a-ac3-440vpomocn%C3%A9-kontakty-1z+1vc%C3%ADvka-380v-50hz/

Václav Třetí:

 Vybírat z obrovského sortimentu stykačů lze u firmy Elektropřístro j Modřany, Mezi vodami 1955, Praha - Modřany, tel.: 261 106 465

 Nabízí různá provedení a velikosti stykačů s cívkami pro všechna běžně používaná napětí. Tradiční český výrobce se stoletou tradicí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana