Ten článek 706.411.3.1.3 se musí chápat pouze jako doplnění požadavků na pospojování pro ochranné opatření automatické odpojení od zdroje, které jsou uvedeny ve 4-41 kapitola 411.3.1. To znamená, že bez omezení platí i ostatní články té 4-41, tj. články 411.3.1.1 a 411.3.1.2.
Áno, nedobrý príklad som uviedol,.. oddelenie je kapitola 413, a 706ka ho rieši len jedným čl. 706.413..., v ktorom sa pre tieto priestory pospájanie nijak nerieši,..rieši sa len zdroj..
Automatické odpojení od zdroje s ochranným pospojováním je v omezených vodivých prostorech povoleno pro upevněná zařízení.
Áno, akurát to pospájanie vnímam len jak pospájanie iba medzi neživými časťami
samotného oddeleného obvodu,..a nie jak pospájanie aj s inými,.. cudzími časťami..
To sa v tom čl. 413.3.6 zakazuje..
Jak dôležitý pre pospájanie preto furt vidím ten čl. 413.3.6,..ktorý trochu „komplikuje“ tá poznámka pod ním..
Táto poznámka ale zas dosť jednoznačne hovorí o spojení neživej časti
oddeleného obvodu len a iba s neživou časťou iného
obvodu, ... takže keď nádrž nepatrí do pospájania iného obvodu, tak sa pripojiť nesmie...samot
ná nádrž nie je obvod..a na obrázku ani nie je do nijakého iného obvodu pripojená..., len najskôr spojená iba so zemou jak som už napísal v odpovedi č.18..
U žeriavu je to pochopiteľne inak, tam je jeho konštrukcia jednoznačne zahrnutá do pospájania iného obvodu..
Oddelením defacto galvanicky izolujeme celý obvod (aj pri poruche) od jeho okolia,..a teda aj od iných cudzích vodivých častí jak je napr. nádrž...
A keď je nádrž od oddeleného obvodu izolovaná, tak potom nerozumiem načo je dobré do tejto samostatnej ochrany pripájať cudzie, .. princípom oddelenia už raz izolované časti...
Pri poruche na oddelenom obvode podľa môjho na tie cudzie časti len zbytočne galvanicky zavlečieme NDN z neživých častí oddeleného obvodu...