Silvie:

Může být v případě již instalovaného hl. jističe (3x25A v el.měr. rozvaděči na hranici pozemku) do domovního rozvaděče v RD doinstalován jistič 3x20A, a to pro účely připojení 2-f indukční varné desky?

Nominální výkon této desky je 7400W, v režimu "power boost" až 11800W, přičemž ale odebíraný výkon jednou fází by neměl překročit 3700 W (Proud jednou fází by při plném zatížení desky měl tudíž být: 7400/(2*230)=16,1A).

V rozvaděči potřebná rezerva je, ale jističe, které v něm jsou již instalovány (pro zásuvky, el. troubu, atd.) jsou max. hodnoty 16A.

Mohu (musím?) tedy pro jištění výše uvedené varné desky a tedy také jí příslušejícího právě nataženého napájecího kabelu (CYKY 5x2,5, 15m) použít jistič 3x20A? Nebude to z hlediska celkové selektivity odběrného místa, ale i třeba použité kabeláže problematické?

 (poklona)  předem za odpovědi (Nepište prosím své oblíbené rady, že by to měl zapojovat elektrikář :-)

Silvie

Václav Třetí:
V elektroinstala ci RD je velice těžké dosáhnout selektivitu jistění. Ani při použití jističů 10 a 16A nebude zajištěno, že výpadek okruhového jističe se nepřenese na jistič hlavní. Je to dáno zejména použitím hlavního jističe charakteristik y B, který je vyžadován distributory.

K připojení varné desky: S ohledem na zachování záruky by měl desku připojit technik firmy, která je s výrobcem nebo dodavatelem smluvně vázaná. Navíc bývá problém s barevným značením vodičů, v mnoha případech se přívodní kabel připojuje nestandardně a hrozí poškození varné desky. Přívod v délce 15m bych doporučil CYKY-J 5x4. Nakonec dotaz - jistič 3x20A požaduje výrobce v návodu na montáž?

Silvie:
Dobrá, tak selektivitu jištění neřešme. V nejhorším případě vybaví hl. jistič v plotě.

V žádném dokumentu k této desce (návodu, technickém listu, atd.) se požadovaná hodnota jističe neuvádí, stejně jako ani vhodný přívodní kabel z rozvaděče.

Proto jsem prvně uvedla výpočet max. proudového zatížení obou využitých fázových vodičů (takřka přesně 16 A na fázi při plném provozu desky).

Obrázek možného zapojení této desky (buď 2-f anebo 1-f) přikládám níže.

Takže otázky zůstávají:
1) Jaký zvolit jistič (3x16A, 2x16A, 3x20A, 2x20A)?
2) Jaký zvolit kabel délky 15 m (CYKY-J 5x4, CYKY-J 5x2,5, CYKY-J 4x4, CYKY-J 4x2,5)?

Ivan Polínek:
Pro dané napájení varné desky vyhovuje použití:
- jističe B-3x16A, B-2x16A, jističe snesou přetížení při boostu
- kabelů CYKY J5x2,5, CYKY J4x2,5, úbytek napětí na přívodním kabelu při proudu 16A je 1,2%.
U kabelu J4x2,5 doporučuji přeznačit šedý vodič na modrý.
Jen pro informaci, při vaření nebude proud vyšší než 10A, těžko pojedou všechny 4 plotýnky na plný výkon.
Protože se v dané problematice orientujete, zkuste si spočítat ztráty v kabelu při vaření, zda nebude výhodnější použití kabelu o průřezu 4mm2. Např. při proudu 10A, 3 vodiče o délce 15m a  denně 2 hodiny provozu. To celé při ceně ca 7Kč/kWh.
A porovnat např. ztráty za 5 let mezi kabely 2,5 a  4mm2 a   tento rozdíl porovnat s rozdílem cen 15m kabelů. 

Milan Hudec:
Po přečtení dotazu (všimněte si odbornosti textu) mám pocit, že se jedná o žert.