Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?

(1/4) > >>

Jan P:
Řeším problém s TČ (stoupající hluk kompresoru při delším provozu) a zkoušel jsem změřit proud kompresoru.
Má 3 svorky - R, S, C. Na kontakt R je přivedeno N, na C je přivedeno L  (oboje přes stykač, jen to on-off TČ).  Z N na stykačem jde ještě vodič na kondenzátor 50mikro (změřená kapacita je také 50mikro) a z něho na svorku S.

Proudy na R,C jsou stejné, 8-8,2A ,   přesně podle manuálu
Proud na S je 5,9A, je to normální hodnota? Zdá se mi to zvláštní.



(Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Je proud u kompresoru tep. čerpadla v pořádku?".)

Deductio:
Pro kondenzátor 50uF:

230/((1/(2x3x50x0,00005))-(230/8,2))=6A

Jiří Blažej:
Citace: Deductio  08.01.2023, 23:26

Pro kondenzátor 50uF:

230/((1/(2x3x50x0,00005))-(230/8,2))=6A


Co to je za výpočet? Levá část výpočtu má jednotku A (napětí/reaktance) pravá část má jednotku Ohm (napětí/proud). Nelze je jen tak mezi sebou odečítat a navíc to jsou fázory, tedy komplexní čísla.

David Hruda:
Citace: Jiří Blažej  09.01.2023, 19:02

Co to je za výpočet?

Netřeba se jím zabývat, to je jen takový místní folklór...

Mařík Pavel:
Zkuste se na to podívat z jiného úhlu. Kompresor se spíná stykačem, tedy buď je to starší model, nebo novější výrobek od soudruhů z Číny ze sorty levný stroj.
Je potřeba si zjistit parametry kompresoru a poté něco řešit dál měřením.
Pokud kompresor hlučí, řekl bych, že se připravuje na odchod. Důvodem nemusí být jen vada kompresoru, ale málo oleje nebo chladiva.