Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
jarek:
Když je označení chrániče 25In/0.03A , tak hodnota 25In znamená jištění nadproudu nad 25A nebo je to hodnota produ co snese chránič? Hodnota 0.03A je mi jasná. (poklona) .
Jaroslav Matějka:
Z těchto údajů nelze zodpovědně odpovědět mohou to být obě možnosti. Pokud sdělíte více údajů potom to bude jednodušší. Pro příklad u firmy OEZ by proudový chránič s nadproudovou ochranou označen takto: LFI 25B/1N/0,03 a proudový chránič s nutností zařazení jistícího prvku takto :OFI25/2/030. Vše lz většinou vyčíst z katalogů jednotlivých výrobců.
Štefan Beláň:
Pokud není uvedena charakteristik a vypínací spouště (B, C, D = jističochránič), jedná se vždy o max. proud, který je možné převádět proudovým chráničem bez poškození chrániče, tj. jeho maximální proudová zatížitelnost.
Milan Karvánek:
Zcela zásadní a jediné relevantní údaje poskytuje katalog výrobce. Např. Moeller uvádí u chráničů PF7:
maximální předřazená pojistka přetížení zkrat
In= 25-40A 25A gG/gL 63A gG/gL
In= 63A 40A gG/gL 63A gG/gL
In= 80A 50A gG/gL 80A gG/gL
In= 100A 63A gG/gL 100A gG/gL
jarek:
Vypínací charakteristik a tam není, tak to asi nebude jističochránič, ale zarazilo mě že tenhle chránič (4pólový, 25/0.03A) se dává do rozvodnic obytných kontejnerů a není tam žádný hlavní jistič, jen tenhle chránič a další jističe na světla a zásuvky, tak jsem nevěděl jestli neslouží i jako hlavní jistič. !
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana