Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
Petr Doležal:
:-\ Já si zaspekuluji:
1. Mějmež impedanci smyčky takovou. že těsně za chráničem 25A vznikne zkrat o velikosti 284 A
2. Tuto hodnotu jsem zvolil proto, že odpovídá "kulatému" času 2 sec z vypínací charakteirstik y pojistky gG 63A
3. Zkrat mezi L a N tedy pojistka vypne za 2 sec
4. Po 1 sec však zkrat "napadne" PE a musí vypnout chránič, t.j. dříve než pojistka
Podobně u přetížení: 2 sec, 88A
Umí takovýto proud chránič vypnout ? Musí umět, když výrobce chráničů takto pojistky přiřadil. To znamená, že chránič, kromě trvalého In, snese i značné nadproudy dané pro určitý čas dle vypínacích charakteristik předřadných jistících prvků.
Milan Karvánek:
Jistě, že musí umět vypnout, již zmíněný katalog Moeller uvádí pro In=16-40A jmenovitou spínací schopnost Im=500A.
Nicméně max. možné předřazené jištění pro chránič s In=25A je 63A ! To je poznámka k těm obytným kontejnerům, které pak na stavbě bývají připojené různě divoce, ale to je věc výchozí revize staveniště, aby se to ohlídalo :) .
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana