Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY?
Lukáš Rotrekl:
A jen doplním, že je potřeba být připraven po nalezení poruchy ji rovnou opravit. To hledání totiž může být destrukční (ne vždy, ale....).
Jiří_Hrubý:
Citace: Martin Hinner 04.12.2022, 19:32
(poklona) za odpoved (jestli ta domena byla o d b o r n e c a s o p i s y), nicmene to je spis o trasovani, slo mi o nalezeni mista poruchy izolace, ktera je v radu tech 300kOhm a nevime, jestli je na jednom miste, apod.
Predpokladam, ze pomoci nejakeho VF signalu by se misto 'leaku' dalo najit.
I trasovačkou se to dá najít, zvlášť pokud je proražený ven. RD má v přísušenství A rám t tomu určený. V případě kovového zkratu, se dá hledat i na útlum signálu, ale tam je přesnost menší, tak 1-2 metry a to už je moc. A rám při troše praxe do půl metru.
Měřící vůz s "radarem" mají většinou jen distribuce, vzhledem k ceně. Propalovačka či rázovačka už se sehnat dá i u soukromníka, ale to bývá často destruktivní, pokud se moc točí a málo poslouchá.
Je-li přesně známá trasa, průraz je ven, je přibližně známo místo výkopových prací a je dostatečně mokrá půda, dá se sestavit jednoduchá sestava s 5kV megmetem, voltmetrem a sondami. Funguje to, ale je to nepříliš exaktní postup.
František Ševčík:
Martin Hinner, ano, je to ta doména.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana