Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY?
Martin Hinner:
V zemi je cca 30 let (zrejme) nevyhovujicim zpusobem ulozen CYKY 4x10 v delce cca 110m. Izolacni odpor jednoho z fazovych vodicu proti uzemnenemu zelenozlutemu je 300kOhm, druhy fazovy ma 3MOhm, posledni 10MOhm. Zadny vodic neni preruseny. Pred cca 5ti lety byl kabel v poradku (presne hodnoty neznam). V trase kabelu probihaly vykopove prace. Vymenit cely kabel je nyni zejmena z pravniho hlediska velmi komplikovane.
Je mozne nejakym merenim urcit typ poruchy a poruchu lokalizovat, alespon s presnosti na par metru, a jestli mate tip na nekoho na zapadni strane Prahy, kdo takove veci umi a dela.
František Ševčík:
Zde je o tom článek: http://www..../elektro/casopis/tema/hledani-poruch-a-trasovani-vedeni--11305. Našel jsem dvě firky z Prahy: https://www.hobbytronic.cz/ a https://fokusindustry.cz/i?/Elektroinstala%C4%8Dn%C3%AD+materi%C3%A1ly/trasov%C3%A1n%C3%AD+kabel%C5%AF
František Ševčík:
První odkaz: www.... - dále je to již dobře. Nevím proč to tak se zkomolilo.
Martin Hinner:
(poklona) za odpoved (jestli ta domena byla o d b o r n e c a s o p i s y), nicmene to je spis o trasovani, slo mi o nalezeni mista poruchy izolace, ktera je v radu tech 300kOhm a nevime, jestli je na jednom miste, apod.
Predpokladam, ze pomoci nejakeho VF signalu by se misto 'leaku' dalo najit.
Jan Franěk:
Poruchy na kabelech hledají specialisté s drahou výbavou. Ze zkušenosti vím, že najdou místo poruchy s přesností na centimetry. Doporučuji nějakého rovnou pozvat.