Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
Tom R:
Má smysl umisťovat přepěťovou ochranu B+C do bytového rozvaděče? Oslovení elektrikáři v okolí se k tomu příliš nemají. Pochopil jsem, že to není standardní požadavek a není to jednoduché zrealizovat. Jde mi o ekonomiku takového řešení, zda-li to funguje i bez typu A, a na koho se případně obrátit.
Miroslav Revús:
Typ A je staré označenie prepäťovej ochrany, ktorá je umiestnená na vonkajšom vedení destribučnej siete 400/230V. Do bytov a domov sa umiestňujú typy B, C a D. Tera majú označenie T1, T2 a T3.
Jiří Schwarz:
Tady by bylo vhodně vědět jaký je přívod (rozvod) napájení.
Kabel v zemi je vždy lepší než vzduchem...
Pak by bylo dobré vědět jestli už v objektu je nějaká ochrana a jaká. Pokud už tam nějaká ochrana T1 (B) je, asi bych si ji do bytu nedal.
Pokud tak je o nějaká ochrana T2 (Cé), tam trochu záleží na tom, jak je daleko, jaký je to rozvod, pokud je to v TN-C-S tak bych se zajímal o to, jestli je tam ochrana 3+1 nebo 4+0 a T2 bych si do bytu dal, a v "opačném" provedení než je na přívodu do objektu
U toho stupně T1 (B) je velký problém udělat správně přívody, aby tam nebyly souběhy chráněné a nechráněné části, aby tam bylo správně provedené připojení a vedení ochranného vodiče...
Je spousta instalací ochran T1, kde ty vlastnosti T1 nějakou chybou montér "zabije"
Peter Munka:
V starom panelaku to ma minimalny vyznam. Mozete si dat prepatovky , ake chcete, ak mate TV v spolocnej antene a internet cez ethernet, tahany kdekade po stupackach vedla silovych rozvodov.
Jiří Schwarz:
A přesně tam bych ochrany na úrovni T2 doporučoval.
Ale je třeba si např. TV představit jako nějakou virtuální LPZ zónu a vše, co do ní vstupuje, chránit v jednom místě proti jednomu ochrannému zemnímu potenciálu.
Podobně tak PC...