Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?  (Přečteno 8497 krát)
Lukáš F.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 24.11.2022, 09:53 »

 poklona ,

staviame prave novostavbu RD a riesime umiestnenie elektrickeho topneho zebrika v koupelne. Ako vytapanie mame podlahovku a TČ, a teda nam pride najvhodnejsie riesenie umiestnit do koupelny elektricky topny zebrik na susenie rucnikov a napriklad mokrych veci.

Nechali sme si teda navrhnut kupelnu (vid priloha) a zebrik sme umiestnili medzi sprchovy kout a vanu, s tym ze to teda spada do zony 2.

Opytali sme sa nasej stavebnej firmy ci je s navrhom vsetko v poriadku, a ich revizny elektrikar nam odpovedal ze ten zebrik takto byt nemoze, citujem:

"Není možné do tohoto prostoru umístit elektrosptřebi č za žádných podmínek.Norma říká že 60 cm od harny vany nebo sprcháče je zona 2 a to znamená že do zony 2 se nesmí umisťovat žádný spotřebič ani zásuvka pokud není na bezpečné napětí 12V.Jediné místo kde je v této koupelně možno umístit zásuvku pro žebřík je stěna za dveřmi do koupelny."

Avsak ked som sa v tom zacal hrabat zacal som zistovat ze mozne to je, pretoze som zacal nachadzat topne tyče a zebriky ktore su priamo urcene do zony 2:

Tu sa priamo pise o tom dole na stranke o instalacii takychto zebrikov: https://www.esvit.cz/elektricky-topny-zebrik-do-koupelny
V tomto navode na 2. strane PDF je napisane ze su zebriky do zony 2: https://www.kamody.cz/soubory/relatedfile/elektro_a_kombi_zapojeni_regulatory.pdf

A podla mojho vyrozumenia norma CSN 33 2000 7 701 ed. 2 uvadza ze v zone 2 mozu byt zariadenia s minimalnym krytim IP X4 a taktiez ze tam mozu (uz v zone 1) byt "elektrická zařízení, která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením. Zařízení musí být pro umístění v zóně určené výrobcem".

Navrhol som teda ze by dany otopny zebrik bol s IP X4 a jeho zapojenie by sa riesilo upravou zebrika tak aby nebol na zasuvku ale bol kabel upraveny, a tahany cez stenu (s nalezitymi ochrannymi prvkami) a napojeny na vypinac u dveri. Jeho odpoved bola ze na to revizi neda.

Chcem sa teda opytat, ma toto vobec riesenie? Je mozne takyto zebrik umiestnit do zony 2 ak by nebol napajany na zasuvku ale bol by kabel zapusteny v stene nejakym sposobom? Ma ich revizny technik pravdu alebo si mame najst vlastneho ktory by tomu dal revizi?

Jedine nase dalsie riesenie je budto presunut zebrik za dvere co mi pride ako nestastne riesenie alebo dat si zebrik napojeny na TČ, co mi tiez nepride ako idealne riesenie.

Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Elektricky topny zebrik v koupelne v zone 2?")





* 4.png (1084.93 KB, 1209x839 - prohlédnuto 534 krát.)

* 5.png (973.26 KB, 1209x839 - prohlédnuto 479 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.11.2022, 18:15 »

Do zóny 2 lze umístit elektrické předměty určené výrobcem pro montáž do zóny 2.

Vašeho revizáka přesvědčíte odkazem na prohlášení výrobce. Pokud ho tím nepřesvědčíte, vyměňte revizního technika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.11.2022, 11:46 »

Dodatečné požadavky dle aktuální 7-701 pro zařízení na 230 V v zóně 2 by měly být následující:

krytí proti vodě min. IPX4
ochrana proudovým chráničem
nesmí být instalována zásuvka na 230 V

Možný problém spíše vidím ve způsobu připojení toho žebříku a splnění požadavků pro elektrická vedení v tomto prostoru.

Zařízení určená výrobcem musí být instalována v zónách 0 a 1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 27.11.2022, 12:07 »

Zařízení určená výrobcem musí být instalována v zónách 0 a 1.

Asi překlep  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš F.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.12.2022, 21:01 »

Dodatečné požadavky dle aktuální 7-701 pro zařízení na 230 V v zóně 2 by měly být následující:

krytí proti vodě min. IPX4
ochrana proudovým chráničem
nesmí být instalována zásuvka na 230 V

Možný problém spíše vidím ve způsobu připojení toho žebříku a splnění požadavků pro elektrická vedení v tomto prostoru.

Zařízení určená výrobcem musí být instalována v zónách 0 a 1.

Mohli by ste prosim rozpisat v com by to pripojenie mohlo byt problemove? Napadlo ma zamaskovanie kablu v stene a kabel pripadne umiestnit do niecoho (ochranna trubica?) a tahat ho budto po stene alebo cez podlahu priamo na vypinac u dveri.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš F.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.12.2022, 21:03 »

Do zóny 2 lze umístit elektrické předměty určené výrobcem pro montáž do zóny 2.

Vašeho revizáka přesvědčíte odkazem na prohlášení výrobce. Pokud ho tím nepřesvědčíte, vyměňte revizního technika.

Dakujem za info, dobry argument.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.12.2022, 10:55 »

Dakujem za info, dobry argument.
Aby nedošlo k omylu. Do zóny 2 nepotřebujete určení výrobcem. Stačí, že žebřík bude mít IPX4, bude přes chránič 30 mA a pokud bude ze zásuvky, tak zásuvka nebude v zóně 2. To je vše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 03.12.2022, 11:30 »

Mohli by ste prosim rozpisat v com by to pripojenie mohlo byt problemove? Napadlo ma zamaskovanie kablu v stene a kabel pripadne umiestnit do niecoho (ochranna trubica?) a tahat ho budto po stene alebo cez podlahu priamo na vypinac u dveri.

Rešením je např. protažení kabelu od žebříku stěnou do vedlejší místnosti (kabel protažen ve flexitrubce 1416E),  kde bude ukončen v krabici KU68 a odtud třeba prodloužen do vámi zmiňovaného vypínače řazení č.2 s kontrolkou provozu, nebo prostorovým termostatem. A samozřejmostí je připojení přes proudový chránič 30mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš F.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.12.2022, 20:03 »

Rešením je např. protažení kabelu od žebříku stěnou do vedlejší místnosti (kabel protažen ve flexitrubce 1416E),   kde bude ukončen v krabici KU68 a odtud třeba prodloužen do vámi zmiňovaného vypínače řazení č.2 s kontrolkou provozu, nebo prostorovým termostatem. A samozřejmostí je připojení přes proudový chránič 30mA.

 poklona , bohuzial druha strana steny za topnym žebříkem uz nie je nasa, jedna sa o dvojdom a dana stena je dvojita (40cm x 2) a jej opacna strana patri susedom. Vedla (na prilozenom obrazku dole) je technicka, za zdi sprcháču, a inak je venek a kuchyne naproti sprchacu. Cervenou znazornujem ako som to povodne predstavoavl si viest, po celej miestnosti az k vypinacu u dveri. Je to nejako realne v tejto situacii? Dakujem.


* Screenshot 2022-12-04 at 19.58.45.png (181.9 KB, 986x1216 - prohlédnuto 288 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 05.12.2022, 08:43 »

Vycházejme z toho, že je žebřík umístěn v zóně, která nedovoluje insalaci zásuvky nebo svorkovnice pro pevné připojení a napájecí kabel patrony je krátký.
Kabel patrony je tedy potřeba prodloužit a v tomto já vám neporadím. Jsou tu zkušení montéři, kteří mají určitě praktickou zkušennost, tak třeba poradí.
I když.....nediv il bych se, kdyby si za to nechali dobře zaplatit. Jak se říká, "dobrá rada nad zlato".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #10 kdy: 05.12.2022, 08:55 »

A použití krabice/vývodky s patřičným krytím není dovoleno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.12.2022, 11:14 »

A použití krabice/vývodky s patřičným krytím není dovoleno?

Nikde v normě nevidím, že by byla dovolena do zóny 2 nějaká spojovací krabice (třeba jsem se přehlédl) a hlavně, nedovedu si představit, že by mi něco takového xichtilo v koupelně na nebo v obkladu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #12 kdy: 05.12.2022, 12:28 »

Nikde v normě nevidím, že by byla dovolena do zóny 2 nějaká spojovací krabice (třeba jsem se přehlédl) a hlavně, nedovedu si představit, že by mi něco takového xichtilo v koupelně na nebo v obkladu.
Nejsem fuňě abych doporučoval acidurku...
Osobně mám rád průchodku (mosazná vypadá hezky) přes obklad a dále do krku pod obkladem se zaústěním k zásuvce.
Naprosto nesnáším plandající se šnůry od spotřebičů, nebo ty spirálové, drží se na nich akorát prach/plíseň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 05.12.2022, 13:25 »

Nikde v normě nevidím, že by byla dovolena do zóny 2 nějaká spojovací krabice (třeba jsem se přehlédl) a hlavně, nedovedu si představit, že by mi něco takového xichtilo v koupelně na nebo v obkladu.
Krabici bych považoval za příslušenství. Nedává smysl, aby odbočovací krabice byla dovolena pro zónu 1 a pro zónu 2 ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 05.12.2022, 14:12 »

Koupelna je to krásná, velkoplošné obklady až ke stropu, tam zamaskovat krabici fakt nelze. Zcela by zhyzdila výsledný dojem Úsměv.

Ale určitě nebude velký problém objednat u výrobce patrony kus s prodlouženým kabelem, dát od žebříku husí krk a pod oknem jej zavést až do přilehlé místnosti a krabici dát tam. Profesionálně nastavit kabel od topné patrony by sice taky šlo, ale tomu se určitě vyhněte - není to jednoduché.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 05.12.2022, 14:24 »

PS: Ještě malá samozřejmost, patrona může odejít, je to nutné realizovat tak, aby kabel šel z krku vytáhnout a zatáhnout tam nový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš F.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 05.12.2022, 15:18 »

PS: Ještě malá samozřejmost, patrona může odejít, je to nutné realizovat tak, aby kabel šel z krku vytáhnout a zatáhnout tam nový.

Dakujem za postreh, planujeme kupit topny žebřík uz s patronou, myslel som ze by sa predlzenie kablu patrony dalo riesit takto, ked sa odstrihne vidlica: https://www.youtube.com/watch?v=U1v4yh7VExk

Ale tahat kabel popod okno husim krkom do krabicky trebars do kuchyne mi pride ako dobry napad. Ak by patrona odisla, tak sa to odpoji v krabicke a vytiahne cele. Idealne to tahat v trubke teda.

Dalo by sa poznamenat ze sa tym padom ide cez zonu 1, 0 (vana),  ale ak by bol kabel viac ako 5cm hlboko v stene, co mame moznost (40cm vonkajsie steny) tak by to malo byt mozne aj takto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 05.12.2022, 15:58 »

myslel som ze by sa predlzenie kablu patrony dalo riesit takto, ked sa odstrihne vidlica: https://www.youtube.com/watch?v=U1v4yh7VExk

Pokud bude mít žebřík do zóny 2 s volně ukončeným vývodem (bez zástrčky) a s pevně integrovanou patronu, tak opět bude možné kontaktovat přes obchod výrobce a zajistit vetrzi s potřebně dlouhým vývodem. Samozřejmě, dodací doba může být nějaký měsíc.

Jinak elektrikáři tyto novodobé čokolády v domovních instalacích zásadně nepoužívají (v koupelnách už vůbec ne). Je to poměrně nespolehlivý a málo trvanlivý spoj a ještě ke všemu průměr té spojky. Zde by to šlo spolehlivě spojit lisováním a zatavením do bužírky ale tam lze nadělat velmi mnoho chyb.

Husí krk budete muset ochránít proti provrtání / propíchnutí. Překryl bych jej jednoduše 25x25x3mm vinglem (úhelníkem) a pak nemusíte dodržet ani hloubku 5cm. Hlouběji to bude potřeba zaseknout jen v rohu, aby ohyb měl rozumný poloměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?
 Je možné překrýt elektroinstalační krabici obkladem?
 Jaký je v malé koupelně odstup zásuvky od umyvadla?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.