Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
Lukáš F.:
(poklona) ,
staviame prave novostavbu RD a riesime umiestnenie elektrickeho topneho zebrika v koupelne. Ako vytapanie mame podlahovku a TČ, a teda nam pride najvhodnejsie riesenie umiestnit do koupelny elektricky topny zebrik na susenie rucnikov a napriklad mokrych veci.
Nechali sme si teda navrhnut kupelnu (vid priloha) a zebrik sme umiestnili medzi sprchovy kout a vanu, s tym ze to teda spada do zony 2.
Opytali sme sa nasej stavebnej firmy ci je s navrhom vsetko v poriadku, a ich revizny elektrikar nam odpovedal ze ten zebrik takto byt nemoze, citujem:
"Není možné do tohoto prostoru umístit elektrosptřebi č za žádných podmínek.Norma říká že 60 cm od harny vany nebo sprcháče je zona 2 a to znamená že do zony 2 se nesmí umisťovat žádný spotřebič ani zásuvka pokud není na bezpečné napětí 12V.Jediné místo kde je v této koupelně možno umístit zásuvku pro žebřík je stěna za dveřmi do koupelny."
Avsak ked som sa v tom zacal hrabat zacal som zistovat ze mozne to je, pretoze som zacal nachadzat topne tyče a zebriky ktore su priamo urcene do zony 2:
Tu sa priamo pise o tom dole na stranke o instalacii takychto zebrikov: https://www.esvit.cz/elektricky-topny-zebrik-do-koupelny
V tomto navode na 2. strane PDF je napisane ze su zebriky do zony 2: https://www.kamody.cz/soubory/relatedfile/elektro_a_kombi_zapojeni_regulatory.pdf
A podla mojho vyrozumenia norma CSN 33 2000 7 701 ed. 2 uvadza ze v zone 2 mozu byt zariadenia s minimalnym krytim IP X4 a taktiez ze tam mozu (uz v zone 1) byt "elektrická zařízení, která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením. Zařízení musí být pro umístění v zóně určené výrobcem".
Navrhol som teda ze by dany otopny zebrik bol s IP X4 a jeho zapojenie by sa riesilo upravou zebrika tak aby nebol na zasuvku ale bol kabel upraveny, a tahany cez stenu (s nalezitymi ochrannymi prvkami) a napojeny na vypinac u dveri. Jeho odpoved bola ze na to revizi neda.
Chcem sa teda opytat, ma toto vobec riesenie? Je mozne takyto zebrik umiestnit do zony 2 ak by nebol napajany na zasuvku ale bol by kabel zapusteny v stene nejakym sposobom? Ma ich revizny technik pravdu alebo si mame najst vlastneho ktory by tomu dal revizi?
Jedine nase dalsie riesenie je budto presunut zebrik za dvere co mi pride ako nestastne riesenie alebo dat si zebrik napojeny na TČ, co mi tiez nepride ako idealne riesenie.
Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Elektricky topny zebrik v koupelne v zone 2?")
Jirka Š. Svejkovský:
Do zóny 2 lze umístit elektrické předměty určené výrobcem pro montáž do zóny 2.
Vašeho revizáka přesvědčíte odkazem na prohlášení výrobce. Pokud ho tím nepřesvědčíte, vyměňte revizního technika.
Karel Bělohlávek:
Dodatečné požadavky dle aktuální 7-701 pro zařízení na 230 V v zóně 2 by měly být následující:
krytí proti vodě min. IPX4
ochrana proudovým chráničem
nesmí být instalována zásuvka na 230 V
Možný problém spíše vidím ve způsobu připojení toho žebříku a splnění požadavků pro elektrická vedení v tomto prostoru.
Zařízení určená výrobcem musí být instalována v zónách 0 a 1.
Jan Franěk:
Citace: Karel Bělohlávek 27.11.2022, 11:46
Zařízení určená výrobcem musí být instalována v zónách 0 a 1.
Asi překlep ;)
Lukáš F.:
Citace: Karel Bělohlávek 27.11.2022, 11:46
Dodatečné požadavky dle aktuální 7-701 pro zařízení na 230 V v zóně 2 by měly být následující:
krytí proti vodě min. IPX4
ochrana proudovým chráničem
nesmí být instalována zásuvka na 230 V
Možný problém spíše vidím ve způsobu připojení toho žebříku a splnění požadavků pro elektrická vedení v tomto prostoru.
Zařízení určená výrobcem musí být instalována v zónách 0 a 1.
Mohli by ste prosim rozpisat v com by to pripojenie mohlo byt problemove? Napadlo ma zamaskovanie kablu v stene a kabel pripadne umiestnit do niecoho (ochranna trubica?) a tahat ho budto po stene alebo cez podlahu priamo na vypinac u dveri.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana