Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?

<< < (5/5)

Milan Jakeš:
Citace: Lukáš F.  06.12.2022, 14:04

Tento pristup bohuzial limituje vyber topneho žebříka na uzku skupinu, ...


Jenže žebřík s vidlicí asi nebude určen pro instalaci do zóny 2 a tím, že ji ustřihnete problém při revizi nenapravíte.

Lukáš F.:
Citace: Milan Jakeš  07.12.2022, 10:24

Jenže žebřík s vidlicí asi nebude určen pro instalaci do zóny 2 a tím, že ji ustřihnete problém při revizi nenapravíte.


Praveze žebriky do zony 2, teda s IPX4 a vidlici su k dostani do zony 2, s tym samozrejme ze zapojenie zasuvky musi byt v zone 3, napr:

https://www.topnyzebrik.cz/thermal-trend-kh-er-450-x-970-elektricky-topny-zebrik-300w-kh-er-450-970-300w/ (aj s popisom ako a co nizsie)

https://www.senesi.cz/isan-grande-igr116oetcr-topny-zebrik-elektricky-s-termostatem-obly-1135x600-chrom

https://www.kamody.cz/soubory/relatedfile/elektro_a_kombi_zapojeni_regulatory.pdf - 2. strana

atd.

Milan Köstler:
Asi bych doporučil instalovat topnou tyč, která je přímo určena pro instalaci k pevnému kabelovému vývodu v zóně 2. Obvykle předávám tento odkaz: https://www.pmh-co.eu/produkty/topna-tyc-ht1-p49.html