Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
P. Martinec:
Jaký bych měl spíš zvolit systém třífázových zásuvek a vidlic v rodinném domku. Ani nevím jak to přesně popsat...
Jističe v bytovém rozvaděčí pro garáž a pro dílnu jsou oba 3x20A, v garáži a dílně jsou starší plastové rozvaděče ELEKTROMONT kde je na spodní straně příruba ve které je namontována čtyřpólová zásuvka 4p 32A (jištěná ale jističem 3x16A). Oba rozvaděče byly již na konci 90. let odborně přepojeny pro TN-S včetně montáže proudových chráničů, třífázové zásuvky ale zůstaly původní kvůli původnímu 25m dlouhému prodlužovacímu přívodu a původní vidlici svářečky 4p 32A jen na 400V (2L+PE) .
Ta je již pryč a místo ní je jiná, modernější RTB3 kterou lze použít jak na 400 tak i na 230V (takže 2L+N).
Maximální proud je podle štítku pro 400V 23A, pro 230v 16A. Taky měla naštestí originální vidlici 4p 32A, nic se tedy nemuselo přepojovat, mám však vyzkoušeno že při běžném používání na 400V jistič 3x16 A nevypadává, a nejvyšší proudový rozsah 150A stejně nevyužívám. I ten ale jistič 3x16A utáhne po dobu sváření. Teď už ale ty staré 4p zásuvky chci dát nahradit pětipólovými, zvláště kvůli výměně prodlužováku který už je starý a začíná puchřet a praskat.
Tak bych potřeboval poradit, zda ponechat původní systém 32A, anebo protože je jištění stejně jen 16A zvolit rozměrově trochu menší systém 16A. Právě svářečka má kvůli max. proudu 23A vidlici 32A tak jestli jí mám vyměnit za 16A.
Prodlužovák budu měnit, nyní je to CGSG (nebo CGTG?) 4x4, tak jestli s koncovkami 5p 32A nebo 5p 16A a uvažuju kvůli jištění 3x16A jestli kabel CGTG 5x4 anebo CGTG 5x2,5. Možná že bych tento kabel koupil i delší, třeba 30 nebo 40m.
Jak byste tento "problém" osobně vyřešili vy?
Právě že ten prodlužovák budu kupovat nový. Zase pokud bych ale potřeboval v budoucnu zvýšit hodnotu jističe v rozvaděčích na 20A (samozřejmě po přepočítání přívodního vedení) potom nelze použít systém 16A... Tak nevím.
Václav Třetí:
RTB3 není zrovna moc moderní, pokud pamatuji, tak byla problémovější než její předchůdkyně RTB2 a nebo Js 90F.
Pokud chcete zásuvky a vidlice 32A 5p, měl by prodlužovací kabel být 5 x 6mm2. Při navýšení jistění zásuvek na 20A již zásuvky 16A nestačí, to je zásadní. Úvaha, co použít je pouze na vás, oboje je použitelné v mezích svého určení. Jistit silnější zásuvku menší hodnotou jističe je možné.
Ještě k té RTB3, pokud pamatuji, tak pro provoz na 230V se musí vyměnit přívodní kabel, takže pokud ji máte připojenou na 4k vidlici, tak si její výměnou za 5k moc nepomůžete. Navíc ony ty rozsahy na 230V moc dobře nevaří, to je taková nouzovka. Lépe bylo vyřešené zapojení Js 90F, tam byl samostatný přepínač pro změnu napájecího napětí, který odpojoval při provozu 400V vodič N a proto výrobce dodával ke svářečce redukční kabel pro provoz 230V a nemuselo se zasahovat do vnitřního zapojení svářečky.
Jiří Kantner:
Dimenzování zásuvky s větší proudovou rezervou může být zrovna v případě trafosvářečky docela užitečné. Asi bych se přimlouval za 32A i když v 90 procentech to nebude využité. Co se týče použitého prodlužovacího kabelu, volte jen takovou délku kterou využijete. Rozhodně bych byl proti kabelu s půřezem 2,5mm2, tam už jsou docela znatelné úbytky napětí při maximálním proudu. Ona hmotnost 5x4mm2 je docela limitující (cca 0,5kg na 1m) a při manipulaci vyžaduje "celého chlapa".
Myslím že by stačil kabel 5x4mm2, Měď bude oproti zásuvce lehce poddimenzovaná a ale s bohatou rezervou pro uvažované jištění.
Tyhle starší trafosvářečky mají ještě rozumné napětí naprázdno a i pracovní napětí při zátěži, takže si s vyšším oporem kabelu poradí, dnešní trafosvářečky ze supermarketu jsou spíš lepítka na kov kde se potkalo šetření a bezpečnostní předpisy (nízké zapalovací napětí) a výsledkem je výrobek na hraně použitelnosti.
Cenově to nebude ovšem žádná hitparáda. Metr kabelu pod 100Kč nepořídíte a pak se nabízí otázka jestli spíš nepořídit lepší invertor a kabel bude stačit 3*2,5mm2.
Václav Třetí:
Pro 16 - 20A bude jistě stačit průřez 4mm2. Já ovšem vždy beru v úvahu, že takový kabel se může půjčit, a že bude použit v obvodu jištěném a zatíženém až 32A, pak bude přetížen.
František Šohajda:
Napojit raději silněším kabelem, není nikdy na škodu!!
A jestli 400V 16A nebo 32A je celkem jedno, existují redukce na obě ampérové hodnoty křížem k sobě!
To proto , aby jsme nemusel předělávat vidlice půjčenému stroji!
Jinak řečeno, dnes se hodně zapojení přechází na 230V /1 fáze.../80%/ ....
Už vidím i třeba ve zdravotnictví, hodně přístrojů přechází na 230V/32A ....místo 400V/16A-32A !