Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Hynek Bureš:
Ano, současná normalizace jednoznačně preferuje společnou uzemňovací soustavu v kombinaci se svodiči bleskových proudů. V případě rekonstrukce je nutno zvážit všechny možnosti na základě důkladné analýzy všech podkladů, což by měl zvládnout projektant.
Karas Jiří:
Pane Kořínek,vím,že pro hromo soustavy existují nové ČSN (tuším 10 Ohmů),ale mě jde o to zda dělat novou spol.zemnící soustavu,nebo stačí svody posílit stroj.zemniči.
Jan Hájek:
Raději bych volil navrhovanou variantu s , , obkopáním , , objektu, položením pásku, na který bych připojil stávající svody, těch bych i pár přidělal a pokud takto vytvořený zemnič nebude stačit, tak ještě do výkopu zatlouct pár tyčí a ty na pásek připojit, pokud z nějakého důvodu nepůjde , , oběhnout,, celý objekt, tak alespoň jeho část, stím , že další propojení se bude realizovat v budoucnu, až se třeba bude měnit povrch chodníku či dvora.
Karas Jiří:
Pane Hájek,přesně tak jsme to začali provádět-propojit co nejvíce svodů pokuď to terén dovolí a zachovat co nejvíce společnou uzemňovací soustavu. Ale je dost RT,kteří říkají,že stačí 15 Ohmů na svod a já se dostávám do problému,že nešetřím peníze.Vše je způsobeno tím,že byly vypuštěny zmiňované 2 Ohmy.Samozdřej mě,že soustavu spojujeme s PEN vodičem v HDS. Všem (poklona) za odpovědi (i následující).
Jan Hájek:
Mám kamaráda, který tvrdí, že zem je přece všude, tak co se sní tahat.
Taky zásadně nepoužívá kryty,,kdo tomu nerozumi, nema tam šahat !, ,
Ale každopádně svody dole spojit, tak blesk , ,uvidí,, všude dole stejnou , ,zem,, a rozděl¨í se rovnoměrně. V případě separátních zemničů na každém svodu by tomu tak nebylo.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana