Společné uzemnění hromosvodní soustavy

(1/2) > >>

Karas Jiří:
 (aby byl).
V ČSN 341390 již neexistuje zemní odpor svodu do 2 Ohmů(nyní pouze 15 Ohmů).Ale původní projekt je společné uzemnění-do 2 ohmů.Jak tedy provádět rekonstrukce?  (poklona)  předem za podnětné názory.

Hynek Bureš:
No nevím jestli někdo bude plýtvat drahocenným časem a pečlivě odpovídat na takto odfláknutý dotaz. Čili : doplnit svody, zakopat pasovinu, zatloukat tyče, dokud to nebude 2 ohmy (whist).

Jaroslav Kořínek:
 :D kopat, navážet kvalitní zeminu, možná vylepšovat bentonitem, tahat desítky metrů pásoviny a tlouc zemnící tyče! Pak měřit, měřit a psát zprávu! ... a jinak : čtěte pozorně nové normy! Elektrika je mrcha... >:(

Rozmahel Vladimír:
Pro jednotlivý zemnič hromosvodu postačí zemní odpor do 15 Ohmů. Požadavek 2 Ohmy platí u nulované sítě jako na celkový odpor uzemňovací soustavy, to znamená s připojeným vodičem Pen. Tam by neměl být problém dosáhnout 2 Ohmy.

Karas Jiří:
Pane Bureš,jde mě hlavně o to,zda provést novou společnou zemnící soustavu(a to je poměrně nákladná věc) a nebo stačí posílit nevyhovující svody zemnícími tyčemi do 15 Oh mů a odchýlit se od původního projektu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana