Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
Jaroslav Faldík:
Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel nebo v těsné blízkosti svodu hromosvodu instalovat kovovou kabelovou lávku/žlab, který je pochopitelně taktéž galvanicky spojen s tímto svodem, pro svislé vedení koaxiálního kabelu jehož stínění je galvanicky spojeno jak s jímací soustavou na střeše, tak i před vstupem do objektu za pomocí zemnící sady se zemnící soustavou objektu? Stínění koaxiálního kabelu je tedy zcela záměrně galvanicky spojeno na několika místech se zemnící soustavou objektu. Mám za to, že při jakémkoli oddálení od svodu hromosvodu bude tento koaxiální kabel tak či tak stále součástí celého systému hromosvodu, takže mi jakékoli oddálení příliš nedává smysl. Nejedná se tedy o případ, kdy je izolovaný UTP kabel od Wi-Fi antény umístěné na střeše připáskován k hromosvodu a přitažen do bytu potencionálníh o poškozeného ...
Jan Franěk:
:-\....... pokud vám nevadí že blesk si zatáhnete dovnitř objektu, přímo do televize. Že kousek od toho bude sedět vaše rodina, nebo že jen úder v blízkosti objektu, bude znamenat odchod TV do křemíkového nebe, občas za pyrotechnickýc h efektů zakončených požárem, tak to jistě lze takto provést.
Ale pokud máte svou rodinu rádi a nechcete přijít o majetek, možná by vás zajímala třeba tato stránka, s přehledným vysvětlením principů ochrany před bleskem a následnými škodami.
http://www.kniska.eu/
Tady se dozvíte jak to udělat správně a tedy bezpečně.
Peter Munka:
Je uplne jedno, aky kabel priviazete o bleskozvod, nejaka trapna folia hruba 0.1 mm v koaxialnom kabli nehra ziadnu rolu. Pri udere bude vysledok rovnaky, uplne znicene pripojene zariadenie + vsetko v domacnosti + niekolko susedov. Pripadne vratane poziaru.
Jaroslav Faldík:
Citace: Jan Franěk 08.11.2022, 19:21
:-\....... pokud vám nevadí že blesk si zatáhnete dovnitř objektu, přímo do televize. Že kousek od toho bude sedět vaše rodina, nebo že jen úder v blízkosti objektu, bude znamenat odchod TV do křemíkového nebe, občas za pyrotechnickýc h efektů zakončených požárem, tak to jistě lze takto provést.
Ale pokud máte svou rodinu rádi a nechcete přijít o majetek, možná by vás zajímala třeba tato stránka, s přehledným vysvětlením principů ochrany před bleskem a následnými škodami.
http://www.kniska.eu/
Tady se dozvíte jak to udělat správně a tedy bezpečně.
Beru váš názor, ale v tom případě mi tedy vysvětlete jaktože třeba koaxiální kabely, které jsou na ocelových věžích telekomunikačn ích operátorů a jsou minimálně nahoře a dole galvanicky spojeny a jsou vedeny v kabelových roštech, které jsou součástí stožáru většinou žádné již natolik nebezpečné napětí do objektů technologií nezatahují, přesněji to co tam občas projde dokáží "vyřešit" další stupně ochran. Proč by se stejný princip neměl fungovat i u budov?
Jan Hájek:
Citace: Jaroslav Faldík 08.11.2022, 20:45
Beru váš názor, ale v tom případě mi tedy vysvětlete jaktože třeba koaxiální kabely, které jsou na ocelových věžích telekomunikačn ích operátorů a jsou minimálně nahoře a dole galvanicky spojeny a jsou vedeny v kabelových roštech, které jsou součástí stožáru většinou žádné již natolik nebezpečné napětí do objektů technologií nezatahují, přesněji to co tam občas projde dokáží "vyřešit" další stupně ochran. Proč by se stejný princip neměl fungovat i u budov?
Protože zákon pana Kirchhoffa, ocelový sloup má menší impedanci, než kablík a pokud je dobře dole uzemněn a spojen s uzemněním technologie, fungují SPD poměrně spolehlivě.