Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
Milan Jakeš:
Setkáváte se s proudovými chrániči, které nereagují správně na tlačítko test? Setkal jsem se s tím už vícekrát, tuto závadu jednou vykazoval i cca rok starý RCD. Máte nějakou osvědčenou značku, u které se toto neděje a na chránič je spolehnutí?
Jirka Š. Svejkovský:
Je to trošku nemoc nezávislých chráničů. Po delší době má tendenci "zatuhnout" a ten pidiproud to nepřepere.
Doporučení výrobců jednou za čas chránič vybavit je tedy důležité, ale těžko realizovatelné a vynutitelné. Zvlášť v domácnostech.
Nejvíc mrtvých chráničů jsem potkal v kancelářských převozných buňkách. Jsou skladovány kdovíkde, převoz jim taky nepomůže. Dál tam, kde není řízená teplota (v chrániči je magnet, nedělá mu dobře vysoká teplota).
Co se týče značek, je to jako v krasobruslení. Škrtněte ty s nejnižší a nejvyšší cenou a máte jakštakš vybráno.
Milan Hudec:
Citace: Milan Jakeš 05.11.2022, 18:51
Setkáváte se s proudovými chrániči, které nereagují správně na tlačítko test? Setkal jsem se s tím už vícekrát, tuto závadu jednou vykazoval i cca rok starý RCD. Máte nějakou osvědčenou značku, u které se toto neděje a na chránič je spolehnutí?
Eaton či Siemens nejvyšších řad toto splní
Jan Franěk:
TO, že nefunguje tlačítko TEST, může být spojeno i s obsluhou. U některých chráničů se může stát, že pokud držíte tlačítko příliš dlouho (je to jen k rychlému stisku=tlačítko), tak "spálíte" vřazený odpor a poté tlačítko přestane fungovat. Nicméně na funkci chrániče jako takového to nemívá žádný vliv. Ovšem poté samozřejmě nelze provádět pravidelné testování funkce a hrozí jeho "zatuhnutí" a riziko, že v případě potřeby nebude schopen vypnout včas.
Osobně bych asi vyjmenoval více výrobců kterých se neobávám, ale klidně i takové, které bych si nedal ani doma a vůbec ne k zákazníkům.
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk 06.11.2022, 06:25
... U některých chráničů se může stát, že pokud držíte tlačítko příliš dlouho (je to jen k rychlému stisku=tlačítko), tak "spálíte" vřazený odpor a poté tlačítko přestane fungovat.
...
Tohle se stane v případě, že chránič nereaguje dostatečně rychle na rozdílový proud...
Pak je ještě jedna teoretická možnost, že chránič vypne, ale proud odporem prochází dál, ale to je jen u starších chráničů, u novějších vesměs výrobci doplnili jeden kontakt navíc, aby se zkušební okruh rychle rozpojil.
------------
Není žádnou vyjímkou, že chránič reaguje správně na stisk tlačítka, ale když "projedete všechny možnosti" pomocí Eurotestu v režimu AUTO, že něco neprojde, nějaký parametr nevyhoví.
Navigace