Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?

(1/3) > >>

Roman 79:
Mám TČ Viessmann Vitocal 100-A - 14kW. Je normální, že spotřeba v klidovém stavu ON (kompresory i oběhov. č. stojí) je 285W? Stejná spotřeba je i ve stavu OFF. To je při ceně 3,1 Kč/kWh po dobu topné sezony cca 250dní pěkných 5300Kč. Jen za to, že TČ nic nevyrábí a jen si v poklidu vrní. A až mi skončí v únoru fixace tarifu, půjdu na 7Kč/kWh a to už bude cena za nic cca 12000Kč. A to už je mazec.
Je to tedy běžná spotřeba el. u takového čerpadla? Nebo je něco špatně?

Petr Chalupa_:
Nemůže to být jen chyba měření? Jste si jistý, že jste měřil jen příkon tč a nic jiného? Nebylo to třeba zjištěno na elektroměru před domem za předpokladu, že vše ostatní doma máte vypnuté? Pokud je to opravdu jen čerpadlo, zdá se mi to opravdu hodně. Máte tam pod čerpadlem venku kačírek, nebo vytápěnou trubku do odpadu? Není ta trubka třeba trvale teplá?

Martin Procházka, Slaný:
TČ při nízké teplotě také vytápí olejovou vanu kompresoru. Podle návodu se kompresor temperuje na 20°C, - pokud je odběr trvalý i při vypnuté jednotce, tak bych nechal zkontrolovat právě tohle (může to být slepené relé, závada čidla atp.)

Roman 79:
 (poklona)  za reakce. V rozvaděči u čerpadla mám namontovány za jističi na vstupu do TČ 3 watmetry. Každý na jednu fázi zvlášť. Hodnoty se pohybují 92-97W. A to trvale ať je teplo nebo zima. Jsou to sice jen čínské krabičky ale myslím, že když ukazují všechny podobné hodnoty tak budou dobré. Odečet je nepřímo přes senzor na fázi. Pro jistotu ještě vyzkouším vypnout domácnost a kontrolovat spotřebu na el. hodinách.
Ano již sem také někde četl, že by to mohlo být vyhříváni kompresoru ale asi určitě ne trvale. To by mohlo být jak píše pan Procházka zapečené relé nebo vadné čidlo.

Jan Franěk:
Můžete sem vložit odkaz na "ty krabičky"? Podíváme se na jejich technické vlastnosti

Ještě otázka, jak máte namontovány ty "senzory". Nejsou těsně na sobě, aby se neovlivňovali? U čínských hraček je to klidně možné. Naměřená hodnota je pouze v jedné fázi, nebo ve všech?

Navigace