Co ještě chcete vědět o certifikaci rozvaděčů?
Karel Třinec:
Rád bych věděl, koho zajímá rozvaděč, který není dle zmiňovaných předpisů? Už několik roků se všude píše o normě 61439 ale to, co potkávám, tomu tedy mnohdy neodpovídá. Myslím tím nové instalace ne nějaká historie. Ptám se tedy, kdo to kontroluje nebo kdo, to komu hlásí aby to zkontroloval? Nebo je to stejně jako s hromosvody? Každý jinak ale podle normy?
Karel Bělohlávek:
Je povinností výrobce rozvaděče dodat spolu s výrobkem protokol o kusovém ověřování?
Je tento požadavek někde specifikován?
Je někde specifikován minimální obsah nebo forma tohoto protokolu?
Při revizích se totiž setkávám s následujícími krajními možnostmi:
Protokol neexistuje. Prý musí stačit označení CE na štítku.
Protokol je velmi formální. Jsou vypsány pouze relevantní body kapitoly 11 normy 61439 s informací, zda zařízení vyhovuje.
Protokol je vypracován v podstatě v rozsahu revizní zprávy na elektrickou instalaci, tj. včetně naměřených hodnot, specifikace použitých přístrojů atd.
Karel Bělohlávek:
Musí být označení CE umístěno přímo na výrobním štítku, nebo může být vylepeno samostatně?
Jan Franěk:
Citace: Karel Bělohlávek 01.11.2022, 12:57
Je povinností výrobce rozvaděče dodat spolu s výrobkem protokol o kusovém ověřování?
Je tento požadavek někde specifikován?
Je někde specifikován minimální obsah nebo forma tohoto protokolu?
To jako myslíte vážně, že nevíte co máte po výrobci rozvaděčů DBO požadovat? Pokud provedete výchozí revizi bez tvrdého vyžadování zákonných dokumentů, má ten výstup pak nějakou váhu? Dokud nebudou RT trvat na kompletní dokumentaci, nic se změnit prostě z principu nemůže a bordel zůstane.
Mnozí výrobci a RT vůbec netuší jaké povinnosti mají a přitom to není nic složitého.
Za mě to má perfektně zpracováno Štěpán Tyc z firmy Hager. Z jeho školení jsou vložené ukázky. Školení je možné shlédnout na youtube a podklady a návod postupu lze stáhnout na stránkách hager.cz. Ale ani další výrobci nemají špatné nástroje a školení. Doporučuji některá z těchto videí shlédnout, nebo rovnou navštívit jejich školení. Tam se můžete ptát na podrobnosti dosyta.
Karel Bělohlávek:
Citace: Jan Franěk 01.11.2022, 20:27
To jako myslíte vážně, že nevíte co máte po výrobci rozvaděčů DBO požadovat?
Doporučuji některá z těchto videí shlédnout, nebo rovnou navštívit jejich školení. Tam se můžete ptát na podrobnosti dosyta. (zle)
Před vkládání příspěvků doporučuji nejprve zkontrolovat, do jakého vlákna přispíváte.
Toto vlákno se týkalo včerejšího webináře firmy EATON, kde na něj také pan lektor na závěr odpovídal (mimochodem velmi přesně a věcně).
Dotaz se ostatně netýkal obecně dokladů dodávaných výrobcem ale konkrétního protokolu, který je často revizními techniky a zákazníky vyžadován jako doklad provedených zkoušek.
V jedné probíhající diskusi je totiž řešena problematika NV 190/2022 Sb. (norm), kde se v přílohách mimochodem uvádí následující:
Podklady pro provedení revize vyhrazeného elektrického zařízení obsahují zejména:
g) protokoly o kusovém ověřování na zabudované výrobky,
Zkouší se zejména:
d) elektrická pevnost izolace spočívající v provedení zkoušky přiloženým napětím, a to jen v případě, že použité elektrické předměty nemají doloženo zajištění požadovaných vlastností výrobcem,
Nyní pane Fraňku můžete vyniknout a vysvětlit výše uvedené požadavky s ohledem na rozvaděče nn, když jste se tak aktivně přihlásil. Přednáška pana Tyce vám v tom ale nepomůže. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana