Autorský článek
Offline
|
|
« kdy: 31.10.2022, 08:02 » |
|
Elektrické rozvody v koupelnách a možné zóny Ať je ve stavebnictví situace jakákoliv, stavět a rekonstruovat se bude stále. Avšak s chronickým nedostatkem odborníků mezi řemeslníky se začínají objevovat svépomocné pokusy chybějícího profíka. Jak víme, na plyn si málokdo troufne. S třemi dráty prý není co řešit a v koupelnách toho prý není moc co řešit. Alespoň do té doby než se sežene revizní technik, který to má posvětit. A co projekt, co technické normy, odborné knihy, internet, sociální sítě ... informací plno a přesto jich je zřejmě málo. Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc? Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2022, 20:38 » |
|
Osobně mi přijde podivné, že v normě se píše pouze o zónách 0,1 a 2, ale v TNI je v obrázcích stále ještě zóna 3, o které se aktuální znění normy jaksi nezmiňuje. I d í k tomu můžete dát "na hranu vany" svítidlo prakticky jakékoliv, pokud bude nad 2,25m nad podlahou. Co vy na to kolegové?
Samozřejmě jinak zásuvky vedle vany, nebo nad umyvadlem, nevhodná svítidla do tohoto prostoru a podobně. Však to každý bohužel moc dobře zná.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2022, 08:55 » |
|
Ale už jsem se několikrát setkal s tím, že si někdo do přívodu doplní zásuvku, a vedle si udělá druhou, neblokovanou, když se např. sjede víc lidí, aby za ten den bylo dost teplé vody V našich končinách často se dává stykač s přepínačem nebo vedle se dává modulový spínač na chod mimo blokaci.Vidím to stále častěji. I když to podle PP není také to pravé "ořechové".... Bolier na zásuvku , to se tu už také rozebíralo. Doposud to nikdo z distribuce nekontroloval!
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Autorský článek
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 29.12.2022, 08:02 » |
|
Ochrana elektrického vedení v koupelnách O zónách v koupelnách se píše stále dokola a jako by to bylo neviditelné. Neskutečně mnoho školení a přednášek, popsaných norem a stránek knih není žádným argumentem aby se tazatel v diskusích neptal znovu a znovu. Jak tedy hluboko mají být uložená vedení od povrchu sousedícího se zónou? Jak pohlížet na vedení opatřená mechanicky odolnou zábranou která zajistí ochranu před poškozením? A co třebanápad uložit vedení přímo na povrchu sádrokartonový ch příček, či stěn? Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Ochrana elektrického vedení v koupelnách
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Autorský článek
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.04.2023, 08:02 » |
|
Základní požadavky na umělé osvětlení koupelny To, že má být koupelna dostatečně osvětlena, aby v ní neutrpěl úraz by mohlo být jasné. Ale jaká má být minimální intenzita osvětlení? V prostoru koupelny, před zrcadlem nebo třeba na WC? Která ČSN pojednává o použitých obvodech v koupelnách? Také se hovoří o tom, že by osvětlení mělo být rovnoměrně rozloženo po celé koupelně, aby se zabránilo vzniku stínů a tmavých míst. U bytového jádra, tj. koupelny a WC, se při jeho přestavbě předpokládá zachování obvodu pro bytové ... Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Základní požadavky na umělé osvětlení koupelny
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
František Sichinger
Offline
Jsou věci mezi fází a nulou
|
|
« Odpověď #9 kdy: 24.04.2023, 19:11 » |
|
To že zásuvka nad umyvadlem není zase už tak vzácný úkaz, ale světlo IP 20 tř.I je fakt vzácnost. Krabice ve sprcháči je jen drobnost.
|
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
|
|
|
Jirka Dobrovolný
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 24.04.2023, 21:55 » |
|
(...) zóna 3, o které se aktuální znění normy jaksi nezmiňuje. (...)
701 ed.2: Předmluva (...) Změny proti předchozím normám Změny proti požadavkům předchozí normy jsou především: – rozšíření zóny 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání zvláštních požadavků na elektrické zařízení v zóně 3;
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 25.04.2023, 22:51 » |
|
Přesně, jak popisuje kolega Václav, změní se dispozice a je problém.. To můžete vysvětlovat zadavateli chci přesný návrh koupelny. A stejně to dopadne špatně, nám se líbilo tohle umývadlo, bylo ve slevě, je širší a hned je problém. Pokud chci přesný plán, je vždy problém... Nakonec to není jen tento problém, kuchyně, ložnice atd. Skoro nikdo nemá přesnou představu, co chce. Někdy to vyjde a občas nevyjde. Pak jsou vícenáklady na předělávky. Ale to jistě kolegové vědí a znají.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 26.04.2023, 13:54 » |
|
Nedá mi to, abych nebyl trošku hnidopich, když čtu ten oficiální text v normě: 701 ed.2: Předmluva (...) Změny proti předchozím normám
Změny proti požadavkům předchozí normy jsou především: – rozšíření zóny 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání zvláštních požadavků na elektrické zařízení v zóně 3;
Přece když nemám žádné požadavky pro prostor, tak by bylo logické, kdyby se ten prostor nijak nespecifikoval, tudíž by třeba byla zóna 3 rovnou zrušena. Vysvětlení, že nemám specifické požadavky na zónu 3, protože jsem nějaký zbytek místnosti nazval zónou 3, jaksi nedává smysl. Daleko přijatelnější vysvětlení normotvůrců by bylo, že zóna 3 byla zachována proto, že na evropské úrovni zóna 3 obecně nezahrnuje celý zbytek místnosti, jelikož například ve Francii končí zóna 3 svislou rovinou 240 cm od zóny 2.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|