Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?

(1/4) > >>

Jaroslav Hasala:
Má podle vašeho názoru nějaký smysl používat chrániče typu A pro světlené okruhy?
V současné době se pro světelné okruhy obvykle používají kombinované chrániče s jističem.
Většinou bývají použité "obyčejné" chrániče (typ AC).
U klasických svítidel s obyčejnými žárovkami to určitě žádný větší smysl nemá, nicméně doba pokročila a stále více se používají různé LED svítidla, typicky s elektronickými předřadníky.
Jaký na to máte názor?

Jiří Kantner:
Otázka je proti jakým rizikům má chránič ve světelném okruhu chránit. Uvnitř zdrojů s LED i  CFL bývá dvoucestný usměrňovač (u LED to nemusí být pravidlem obzvlášť u velmi laciných kusů s nízkým příkonem) a pak následuje spínaný zdroj. Jakou poruchu uvažjeme a jaký charakter bude mít unikající proud? Při rozbité baňce LED žárovky může být unikající proud  určitě převahu stejnosměrné složky a u jiné levnější varianty  LED driveru bude i značný podíl  složky s vyššími frekvencemi než je síťový kmitočet.

Pavel Horský:
Tato diskuse hovoří jasně.....
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40903.54.html

Chrániče AC to mají v mnoha zemích již za sebou a u nás už je také nikdo nebere vážně.
Je potřeba je vyřadit ze svého nabízeného sortimentu.

František Šohajda:
Elektronické předřadníky LED jsou přímo šité na chrániče min. typu "A" ! (dance)

Chrániče typu "AC" mají jen mizivé využití. Jsou sice levnější ale škála použití se hodně snížila.

Radim Strycharski:
Citace: Jiří Kantner  26.10.2022, 12:50

Otázka je proti jakým rizikům má chránič ve světelném okruhu chránit.

Jako riziko se uvádí legální obsluha svítidla laikem. Normativně to pasuje na článek 415.1.1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 na „neopatrnost uživatelů“. Neviděl jsem sice nikde oficiální konkrétnější zdůvodnění (TNI),  ale podle mého názoru je to tak, že se řeší „normativní díra“ spočívající v rozporu o normativní nepřístupnosti živých částí pro laiky a současně jejich skutečné přístupnosti, protože objímka bez žárovky s živou částí uvnitř a nesplňující IP20 je pro laika legálně přístupná. Tak se to zapláclo aspoň chráničem.